标题:
报表计算有误
[打印本页]
作者:
风中雨
时间:
2013-3-5 20:58
标题:
报表计算有误
当单构件工程量小于0.0005时,工程量结果为0,无论构件数量多少,工程总量都是0,因此这样计算结果是错误的。
未命名.jpg
(35.39 KB)
2013-3-5 20:58
图片附件:
未命名.jpg
(2013-3-5 20:58, 35.39 KB) / 该附件被下载次数 1068
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=69497&k=a495b21c3c647a11fc1a35e89b3391eb&t=1732524242
作者:
鲁班技术031
时间:
2013-3-5 21:06
标题:
回复 1# 风中雨 的帖子
你好,今天晚上没有安装工程师值班,你的问题会明天早上8点30给您回复,如果你的问题比较急 也可以拨打400电话:400-920-3000
作者:
鲁班技术026
时间:
2013-3-6 08:38
楼主你好,这个是不会的,像避雷针这种构建是按个数来计算的,工程量是不会为0的,请看下面的截图,你可以用CAD专杀杀一下独,把计算报表里面Result和Table_File8删掉,然后再重新计算一遍。
另外:拥有线上服务的用户将获得优质服务!目前购买线上服务享半价优惠仅需495元,续费云功能可获赠线上服务!购买地址:
http://www.lubansoft.com/iluban/buy/index.htm
[
本帖最后由 鲁班技术028 于 2013-3-8 15:59 编辑
]
图片附件:
RTX截图未命名.png
(2013-3-6 08:38, 576.56 KB) / 该附件被下载次数 3843
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=69507&k=cadcef7c759003712b7c1447b3d1994b&t=1732524242
作者:
风中雨
时间:
2013-3-6 08:51
标题:
回复 3# 鲁班技术026 的帖子
你好,避雷针安装是按根数计量是有的,我指的是制作是按重量套定额的。浙江94定额小针制作定额单位是吨呀,假如1根小针0.5m长,那重量只为0.5*0.888/1000=0.000444(吨),报表显示为0.000了,这样无论小针数量多少,工程总量都是0。请看截图吧。
作者:
鲁班技术026
时间:
2013-3-6 09:02
标题:
回复 4# 风中雨 的帖子
楼主你好,你使用的浙江94定额具体避雷针这个构件套的是哪一章里面哪一个定额子木?
另外:拥有线上服务的用户将获得优质服务!目前购买线上服务享半价优惠仅需495元,续费云功能可获赠线上服务!购买地址:
http://www.lubansoft.com/iluban/buy/index.htm
[
本帖最后由 鲁班技术028 于 2013-3-8 15:59 编辑
]
作者:
风中雨
时间:
2013-3-6 10:39
标题:
回复 5# 鲁班技术026 的帖子
避雷针使用的浙江94定额套2-501一般铁构件制作子目。
作者:
鲁班技术011
时间:
2013-3-6 10:47
标题:
回复 6# 风中雨 的帖子
楼主你好,你的问题我们这在测试,请稍等一下。
另外:拥有线上服务的用户将获得优质服务!目前购买线上服务享半价优惠仅需495元,续费云功能可获赠线上服务!购买地址:
http://www.lubansoft.com/iluban/buy/index.htm
[
本帖最后由 鲁班技术028 于 2013-3-8 16:00 编辑
]
作者:
鲁班技术011
时间:
2013-3-6 11:01
楼主你好,请看下面的截图
图片附件:
RTX截图未命名.png
(2013-3-6 11:01, 609.19 KB) / 该附件被下载次数 3750
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=69514&k=4f4bf7676fa13dc370984b3b1994b0d7&t=1732524242
作者:
风中雨
时间:
2013-3-6 21:51
标题:
回复 8# 鲁班技术011 的帖子
你好,避雷针制作是按重量套定额的。浙江94定额小针制作定额单位是“吨”呀,如下面截图1根小针0.5m长,那重量只有<构件数量>1*0.5*0.888/1000=0.000444(吨),根据四舍五入,不能进到0.001,报表显示为0.000了,这样无论小针数量多少,工程总量都是0。由于小针1根没有1吨重呀
。请看截图吧。[attach]69542[/attach]
[
本帖最后由 风中雨 于 2013-3-6 21:59 编辑
]
图片附件:
未命名.jpg
(2013-3-6 21:56, 87.66 KB) / 该附件被下载次数 3673
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=69543&k=aaafadadc273435dd35c8ca997ee9776&t=1732524242
作者:
鲁班技术011
时间:
2013-3-6 21:57
标题:
回复 9# 风中雨 的帖子
楼主,你好,这个问题我们这边已记录!
作者:
风中雨
时间:
2013-3-6 22:05
你好,再问1个问题,电气斜管布置怎么操作,比如楼梯灯配管随着楼梯板敷设,就碰到斜管布置了。
作者:
鲁班技术026
时间:
2013-3-7 08:25
标题:
回复 11# 风中雨 的帖子
你好,这个用任意布管线命令来操作,在平面上指定一点,再输入好倾斜的标高信息,在平面上确定好位置,就会弹出一个对话框,要生成斜管直接选择就可以了。
另外:拥有线上服务的用户将获得优质服务!目前购买线上服务享半价优惠仅需495元,续费云功能可获赠线上服务!购买地址:
http://www.lubansoft.com/iluban/buy/index.htm
[
本帖最后由 鲁班技术028 于 2013-3-8 16:00 编辑
]
作者:
风中雨
时间:
2013-3-7 15:56
谢谢,我会操作了。