Board logo

标题: 框架梁、次梁底筋超过定尺长度时绑扎区加密箍筋 [打印本页]

作者: cgc2012    时间: 2013-3-7 09:59     标题: 框架梁、次梁底筋超过定尺长度时绑扎区加密箍筋

框架梁、次梁底筋超过定尺长度时绑扎区加密箍筋没有?大跨度梁按照规范在支座附近1/4搭接,且是受压区不光要加密还要在两端附加箍筋。
作者: JasonShu    时间: 2013-3-7 10:07     标题: 回复 1# cgc2012 的帖子

主筋搭接区加密和绑扎区加密 软件计算设置支持的  附加箍筋就用其他配筋添加了
作者: cgc2012    时间: 2013-3-7 10:13

软件设置是假的,我设置好10米的框架梁和次梁,只有中间1/3跨内有2加密区,少了在支座边1/4跨内也有2个绑扎搭接区,大跨度梁内总共有4个绑扎搭接区。随便问一下怎么把图片发上来
作者: 鲁班技术022    时间: 2013-3-7 10:17

楼主您好,绑扎区加密箍筋需要在计算设置中设置,软件默认是不计算的;梁钢筋在计算设置中也可以设置搭接范围的;梁两端箍筋加密是默认加密的。

图片附件: 111.png (2013-3-7 10:17, 5.95 KB) / 该附件被下载次数 3363
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=69567&k=ebcb20f18c746463c62dac5704eef73c&t=1746220801


作者: cgc2012    时间: 2013-3-7 10:23

我已经设置主筋搭接区加密,但是只出现中间1/3也及时面筋搭接的加密,底筋搭接的加密没有出现,
不要跟我说支座边抗震的加密,搭接区是要避开抗震加密区的,10米跨度如梁高是1米的话支座附近会有2.5米左右的加密区而软件没有
作者: 鲁班技术022    时间: 2013-3-7 10:30     标题: 回复 5# cgc2012 的帖子

您好,软件中支座附近加密区长度您可以在跨高级中设置的。

图片附件: 1111.png (2013-3-7 10:30, 18.2 KB) / 该附件被下载次数 3368
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=69569&k=cbcb05c87b0f61b2b56e55b76c2b42e2&t=1746220801


作者: cgc2012    时间: 2013-3-7 10:30

引用:
原帖由 cgc2012 于 2013-3-7 10:23 发表
我已经设置主筋搭接区加密,但是只出现中间1/3也及时面筋搭接的加密,底筋搭接的加密没有出现,如图上面是框架梁,下面是次梁。
不要跟我说支座边抗震的加密,搭接区是要避开抗震加密区的,10米跨度如梁高是1米的话支座附近会有2.5米左右的加密区而 ...


图片附件: 搜狗截图_2013-03-07_10-32-48.png (2013-3-7 10:30, 35.38 KB) / 该附件被下载次数 762
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=69570&k=550f98641f226b5191b4a7b1dbb3592f&t=1746220801


作者: cgc2012    时间: 2013-3-7 10:35

设置高级跨很麻烦,还容易遗漏,不能在下次软件中更新自动设置吗?
作者: 鲁班技术015    时间: 2013-3-7 10:48     标题: 回复 8# cgc2012 的帖子

你把计算设置中的第11项,改为否。计算试试。
作者: cgc2012    时间: 2013-3-7 11:12

已经改过了!面筋的搭接区绑扎是对的,我说的是大跨度梁底筋的搭接区绑扎
作者: 鲁班技术015    时间: 2013-3-7 11:20     标题: 回复 10# cgc2012 的帖子

你好,暂时现在还不考虑底筋的绑扎加密。
作者: cgc2012    时间: 2013-3-7 11:26

规范是需要的!抗压区要求还高点,不知道鲁班什么时候能考虑?
作者: 鲁班技术086    时间: 2013-3-7 13:14     标题: 回复 12# cgc2012 的帖子

你好,这方面会记录的,感谢你的支持。
作者: JasonShu    时间: 2013-3-7 13:19     标题: 回复 12# cgc2012 的帖子

我们目前做的10米以上的大跨度梁基本都是套筒或是电渣压力焊  基本不用绑扎了
作者: cgc2012    时间: 2013-3-7 13:31     标题: 回复 14# JasonShu 的帖子

不管跨度大小,现在的规范梁肯定是用机械接头经济