标题:
基础连梁问题
[打印本页]
作者:
luhanfeng
时间:
2013-3-13 09:00
标题:
基础连梁问题
基础连梁贯通桩承台怎么设置,在软件中只有两个设置,锚入承台与锚入柱,遇到大承台时一条梁要少很多钢筋
图片附件:
Q)R_HY8K_IMM]UC0XRTMO08.jpg
(2013-3-13 09:00, 33.08 KB) / 该附件被下载次数 1830
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=69767&k=54975fef84f5d514899d3081d098ae3a&t=1746316112
作者:
luhanfeng
时间:
2013-3-13 09:17
怎么没人回答
作者:
鲁班技术038
时间:
2013-3-13 09:25
标题:
回复 2# luhanfeng 的帖子
楼主你好,锚固方式选择锚入承台
另外:拥有线上服务的用户将获得优质服务!目前购买线上服务享半价优惠仅需495元,续费云功能可获赠线上服务!
购买地址:
http://www.lubansoft.com/iluban/buy/index.htm
作者:
luhanfeng
时间:
2013-3-13 09:44
图纸要求是要贯通承台,遇到大承台少了很多钢筋
作者:
luhanfeng
时间:
2013-3-13 09:49
是不是应该增加一个选项,主筋伸至承台边
作者:
鲁班技术038
时间:
2013-3-13 09:57
标题:
回复 5# luhanfeng 的帖子
你好,你如果要贯穿承台的话,就要在承台边画一下柱,然后调整为锚入柱,或者用基础次梁来做即可
另外:拥有线上服务的用户将获得优质服务!目前购买线上服务享半价优惠仅需495元,续费云功能可获赠线上服务!
购买地址:
http://www.lubansoft.com/iluban/buy/index.htm
作者:
cgc2012
时间:
2013-3-13 15:48
基础连梁还是用框架梁来做比较好,一般锚入承台的基础连梁上面或下面的保护层会小于5D,需要在承台内也加箍筋的,跟框架梁几乎是一样的
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)
Powered by Discuz! 6.1.0