Board logo

标题: 框架梁上部钢筋的接头问题 [打印本页]

作者: 1375524096    时间: 2013-3-13 18:00     标题: 框架梁上部钢筋的接头问题

梁的上部钢筋接头率超出50%,算出的钢筋下料长度也不是很好吧 ,嗨经常出现1根钢筋中在一跨内出现两个接头

[ 本帖最后由 1375524096 于 2013-3-13 18:03 编辑 ]

图片附件: [这是软件自动算出来的] 施工版 算出来的.png (2013-3-13 18:03, 60.93 KB) / 该附件被下载次数 2911
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=69791&k=d7617f496a0944965257c39f8ba0dce6&t=1732520457



图片附件: [这是我自己制作的 能超过我的更好 希望早日改进 谢谢] 自己 制作的.png (2013-3-13 18:03, 104.49 KB) / 该附件被下载次数 2853
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=69792&k=2a31defa48bcdea4fb6446e4bac0f399&t=1732520457


作者: 鲁班技术026    时间: 2013-3-13 18:02

楼主你好,今天晚上没有钢筋的工程师值班,你可以拨打400-920-3000来进行咨询




另外:拥有线上服务的用户将获得优质服务!目前购买线上服务享半价优惠仅需495元,续费云功能可获赠线上服务!
购买地址:http://www.lubansoft.com/iluban/buy/index.htm

[ 本帖最后由 鲁班技术026 于 2013-3-13 18:04 编辑 ]
作者: 陈德强    时间: 2013-3-14 07:45

好 不错 支持!!!!
作者: 鲁班技术015    时间: 2013-3-14 09:17

楼主您好,根数如果是奇数的话应该是会多取一个进行连接的。
作者: 1375524096    时间: 2013-3-14 19:22     标题: 回复 4# 鲁班技术015 的帖子

那接头率不就超过50%了吗  这样的计算能使用吗
作者: 鲁班技术015    时间: 2013-3-14 19:51     标题: 回复 5# 1375524096 的帖子

你觉得取2根就对了吗?那接头率是否小于50%了?抓大放小。
作者: 1375524096    时间: 2013-3-19 18:00     标题: 回复 6# 鲁班技术015 的帖子

我在上面绘制的钢筋接头率是小于50%了呀。抓大放小是  什么意思
作者: 469888088    时间: 2013-3-21 20:00     标题: 说实话,我有预感,鲁班施工版在跟大家捉迷藏。

大伙给鲁班提出的意见最起码够鲁班优化的,要是顺利早就好用了。只是我们看到的只有关注论坛,耐心等待。预感十分不好,施工版真的存在盈亏的局面,至少没有几个人在用,我周围的人几乎都是手工,就我一个人在用图形法,且真的不好用。计算结果漏洞百出,修改的累死人,真希望鲁班向社会钢筋放样人员提供无常,优质的服务,并时时按研发进度在线更新新功能。真要赚钱
作者: 1375524096    时间: 2013-3-24 16:56     标题: 合法性检查 的问题

当主次梁顶标高一样的情况下   次梁高度超过主梁高度  就是次梁梁底在主梁的下边时不能检查出来 建议升级  请看截图例题
作者: 钢筋_晗    时间: 2013-3-24 17:13     标题: 回复 6# 鲁班技术015 的帖子

你还真说对了  , 现场和理论永远不可能是一致的,你们只要开发出来供人选择就好