标题:
钢筋新版本吨数(问题已解决)
[打印本页]
作者:
韩吉中
时间:
2013-3-14 08:05
标题:
钢筋新版本吨数(问题已解决)
我用20..4.1新做的一大批工程共8万多平方米,其中头一个框架工程,钢筋量1288吨,之后用2013-21.0.0.1计算了一遍,钢筋量1339吨,,多出来51吨,仔细查一下,量差都在框架梁次梁上,现在卡住了无法交差,
你们大家有没有遇到此类情况,实在是难住了,之前所做的工程心里没了底,以后呢,哪个对呀,以前升版都是很小的量差,这次一下子差这么多,太多了还仅仅是梁,
下面开始细细排查,本帖持续更新,
作者:
鲁班技术038
时间:
2013-3-14 09:09
标题:
回复 1# 韩吉中 的帖子
楼主你好,新版本主要是更新了有关于梁这部分的计算设置,所以会有一些量差,推荐您如果是使用老版本做的工程还是继续使用老版本,对您造成的不便非常抱歉,您也可以把您的工程上传,我们帮你看下具体是什么原因。
作者:
钢筋产品经理X
时间:
2013-3-14 09:18
标题:
回复 1# 韩吉中 的帖子
韩工,把工程文件(新老版本)发给我下,我帮你查原因,
原因查出来后,会在这个帖子上回复清楚,
作者:
cgc2012
时间:
2013-3-14 09:42
会不会是绑扎出箍筋加密,以前抗压区绑扎加密是10D及200,现在是5D及100的小值
作者:
韩吉中
时间:
2013-3-14 09:51
不是搭接处加密问题,我看了,各梁都是“不加密”的,
这个问题都好几天了,我一直研究计算设置,到昨天总结出33条,
新老版本计算结果不同,是在两台机器上分别算过,结果都这样,
如果是笔误,不会两个版本之间出现太大差别,估计可能是计算设置规则中,有的地方不一致。
正在查呢,一定要找出根儿来,
现在正在往薛工邮箱里传呢,
[
本帖最后由 韩吉中 于 2013-3-14 10:21 编辑
]
作者:
钢筋产品经理X
时间:
2013-3-14 10:19
注意事项
:(升级说明要有醒)
1、构造腰筋的搭接长度按照规范(15*d搭接),计算结果与老版本不一致。
2、03G腰筋拉钩计算公式保护层按照箍筋保护层读取计算,计算结果与老版本不一致。
3、次梁高低跨节点计算设定值按规范,计算结果与老版本不一致。
4、次梁存在抗扭腰筋时,底筋直锚 “La”判断,计算结果与老版本(12*d)不一致。
5、更改梁主筋定位逻辑,梁箍筋内箍计算跟老版本不一致
6、腰筋间距格式计算(梁腹板高度/间距-1),老版本不扣除1根,计算不一致
7、弧次梁底筋计算长度为la,老版本为12*d计算不一致
8、弧形梁有贯通筋时架立筋搭接长度L,老版本为150计算不一致
9、区分梁主筋与箍筋保护层计算概念、计算时自动推算各自的保护层计算,与老版本不一致
作者:
韩吉中
时间:
2013-3-14 10:28
都是用11G做的,用新版本打开重新计算,结果不同,
新老版本有差别是一定的,而且新版本比之前更加合理,
但是差别应当很小,太大了一定有问题,
关键是找出问题所在,问题出在哪个版本,
作者:
钢筋产品经理X
时间:
2013-3-14 10:41
韩工,你好。
1.原来的算法是参数化的,计算结果在三维中怎么表现,是看不到的。可以说是黑匣子一样的。你只管用,具体不怎么了解。
2.现在梁的算法是实体化算法,计算结果在三维中真实表现,是看的到的。可以说非常透明、直观。容易发现计算不妥的问题,也便于核量学习。如果你觉得新版本算的不对,可以进入三维查看计算结果。
作者:
金爵士
时间:
2013-3-14 10:58
测试了一下,新旧版本03G规则,旧5787-新5775=12T 综合下来 0.2%的差距
作者:
钢筋产品经理X
时间:
2013-3-14 11:01
韩工,此问题已经查出来。
是跟弧形梁有关系。
刷新梁支座宽度的命令。
重新计算,就不会有问题了。
因为老工程支座信息错误导致的。
研发近期会解决这个问题,并推送给大家。
作者:
钢筋产品经理X
时间:
2013-3-14 11:03
刷新支座宽度
把梁的支座宽度重新提取一下,重新计算。就不会有问题了
图片附件:
未命名.JPG
(2013-3-14 11:03, 52.02 KB) / 该附件被下载次数 2452
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=69802&k=8346061a3341090b024c1ab624ae588e&t=1746315935
作者:
张林杰
时间:
2013-3-14 11:38
标题:
回复 11# 钢筋产品经理X 的帖子
薛工,请尽快处理支座读取问题,支座一定要识读剪力墙,如遇剪力墙结构,量就大多了!
作者:
钢筋产品经理X
时间:
2013-3-14 11:58
标题:
回复 12# 张林杰 的帖子
好的
作者:
lichengtong
时间:
2013-3-14 13:05
我一框架结构 有一弧形梁 转化过来无法编辑支座 就算
增加柱子也不行
作者:
钢筋产品工程师MTX
时间:
2013-3-14 13:13
标题:
回复 14# lichengtong 的帖子
李工,手工绘制能识别到支座吗?
作者:
韩吉中
时间:
2013-3-14 13:14
谢谢薛工,翔己告知我了,衷心的谢谢你,谢谢鲁班技术人员!!!
作者:
zhjf1325
时间:
2013-3-14 22:21
令人心跳!
作者:
韩吉中
时间:
2013-3-15 07:49
其实,我最能大惊小怪了,刚刚开始的标题是,非同小可,后来被版主修改了,我也没说什么,
问题出在“梁刷新支座”上,这是新版新增加的一个功能,软件每次出新版,功能不一定十分完美,总难免会出现点漏洞瑕疵什么的,要有个改进过程,这回的毛病主要在于弧形梁,偏偏我这工程每层都有弧形梁还挺长,赶巧我给撞到枪口上了,把软件这点儿缺点给暴露出来,其实是一件大快人心的好事,我不出现别人也会出现,这问题出现的越早越好,越早越有利于尽快的纠正,没什么大不了的,软件不是神仙,只是一件越来越受用的高级工具而已,这个工具越来越便宜越来越好使,我们高兴,我们捧场,我们帮助软件公司找出毛病,这是大家共同的事业,神圣的利国利民的事业,大家一起,向着更高更强,学习进步攀登,从一个台阶再跃上个新台阶,我的理解就是这样。