标题: 暗柱边的剪力墙加强拉钩怎么做? [打印本页]

作者: cgc2012    时间: 2013-3-14 13:36     标题: 暗柱边的剪力墙加强拉钩怎么做?

跟暗柱拉钩不同规格的暗柱边的剪力墙加强拉钩怎么做?如果做到暗柱的其他钢筋里面软件会把这些拉钩认作自定义钢筋,总量不加在箍筋里面,虽然钢筋量一样,但是箍筋定额和一般钢筋定额人工费差1000多元/吨。如何把这些拉钩分到箍筋里
作者: 鲁班技术038    时间: 2013-3-14 13:53     标题: 回复 1# cgc2012 的帖子

楼主你好,软件目前把剪力墙的加强筋一起算到暗柱里面。

[ 本帖最后由 鲁班技术038 于 2013-3-14 14:07 编辑 ]
作者: cgc2012    时间: 2013-3-14 14:19

算到暗柱里是可以,但是拉钩规格不一样的话就只能添加到暗柱的其他钢筋里了,问题是这些加在其他钢筋里的拉钩重量不在箍筋里而在一般钢筋里,怎么把这些拉钩分出来到箍筋里
作者: cgc2012    时间: 2013-3-14 14:20

算到暗柱里是可以,但是拉钩规格不一样的话就只能添加到暗柱的其他钢筋里了,问题是这些加在其他钢筋里的拉钩重量不在箍筋里而在一般钢筋里,怎么把这些拉钩分出来到箍筋里
作者: zjwsh0923    时间: 2013-3-14 14:24

拉钩可以可以在暗柱自定义断面中配置的吧?直接配筋不就行了。
作者: cgc2012    时间: 2013-3-14 14:39     标题: 回复 5# zjwsh0923 的帖子

这样很麻烦的,难道简单的一字型暗柱有现成的不用,自己去弄个一字型断面然后在加拉钩,要是这样的话,根据现在的抗震规范很多暗柱都得用自定义断面了。
作者: 鲁班技术038    时间: 2013-3-14 15:08     标题: 回复 6# cgc2012 的帖子

你好,如果一字型暗柱规格不同,那么在剪力墙的其他配筋里面添加,不用在暗柱的其他配筋添加。
作者: cgc2012    时间: 2013-3-14 15:20     标题: 回复 7# 鲁班技术038 的帖子

添加在剪力墙的其他钢筋中也不能把这些拉钩统计到箍筋含量中去!
不是说这些拉钩算不进去,而是算进去之后分不出来,软件是统计在一般钢筋中的,而实际应该统计在箍筋含量中,上海2000定额箍筋和一般钢筋人工费差1000多元吨。

图片附件: 搜狗截图_2013-03-14_15-16-14.png (2013-3-14 15:20, 31.19 KB) / 该附件被下载次数 817
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=69813&k=0d44fd46ef278b6045206b3fea878df4&t=1746609259


作者: 鲁班技术023    时间: 2013-3-14 15:49     标题: 回复 8# cgc2012 的帖子

楼主你好,你可以这样来处理一下试试,自定义断面虽然可以解决,但是可能一个一字型的暗柱,用自定义柱来做比较烦,但是如果用常规的柱的话,你就必须使用它配筋,但是是不会统计在箍筋里面,你可以在其它配筋里面输入,假设你的钢筋是C8-200,因为你的造价要区分到箍筋里面,那么你就用其它配筋里面定义出来D8-200,或者用E8-200,L8-200,总量是一样的,这样最后你就可以在报表中轻松找到这个钢筋量,然后手动调整一下价格就可以了呀,如果不太清楚,请拨打021-65013000-613联系我即可
作者: 韩吉中    时间: 2013-3-15 08:02

这个问题,广一联一达中有这样一个备用构件可用,鲁班没有,
现在的鲁班软件,对于剪力墙,水平筋可以连通计算了,利用这一点,此问题是可以解决的,
你把加强拉勾的墙段切开,有加强拉勾的那段墙单独起名,单独布置拉勾筋,这样就很容易把特种拉勾的墙提出来。同时也能把那个加强拉勾的量提出来,
作者: cgc2012    时间: 2013-3-15 10:43

韩工的方法精确但是也麻烦,基本每个墙都得切,不知道韩工自己在做有没有在切
鲁班技术03的方法也成,但是现在的工程本来就有?级? 级?级钢,为了区分抗震又来个 ?级钢 ,要是在区分拉钩就得用?级,要是上下层拉钩不是同一级别还得用?,规格实在太多了。
最好下次软件升级的时候直接把暗柱中的其他钢筋统计在箍筋里就什么都解决了
作者: 韩吉中    时间: 2013-3-15 11:00

那哪是暗柱中的其它钢筋啊,那个加强拉勾筋都设计在暗柱之外呢,只是在暗柱旁边的剪力墙里,可没在暗柱里呀,我的做法是麻烦点,但是工作量不是很多,顶多只在底部加强区域,算地下负一层顶多也就4个楼层有,而且还不是所有的暗柱旁边都这样设计,布墙时,你布一道横向的墙切开替换好拉勾,之后复制这相连的两道墙90度旋转一下,再之后就可劲儿的复制粘贴,很快的就都放完了,会了不难,难了不会,这叫熟中生巧。
作者: cgc2012    时间: 2013-3-15 14:43

韩工你厉害!不是没个人都有你这样的水平的,鲁班应该让大多数人用起来方便,如果让我每个墙都打断设置拉钩的话那还不如直接用5级钢代替啦
作者: 韩吉中    时间: 2013-3-16 09:35

笑话,5级钢能代替什么,
广一联一达有这功能,不知人家是咋整的,没研究,
暗柱是独立的,遇到相邻暗柱那段墙,墙长在200~500之间,拉勾加大,再之后的墙拉勾正常,其实是一道墙,靠近暗柱的那一小段拉勾往大了改变,就这么点事儿,柱和墙是两个构件,因墙拉勾相互影响而改变,软件也不好整,
我的办法也是想象的,理论上可行但没实践,仅供参考。