作者: cgc2012    时间: 2013-3-14 14:34     标题: 剪力墙水平筋问题


第一张图的3#,4#水平筋为什么一边有弯钩另一边没弯钩?
第二张图的5#、6#水平筋弯钩一边为10D,另一边且是15D,图集都是15D?
第三张图其实和第二张图的墙是对称的,只不过我把第二张图的墙拉长到暗柱边了,但是水平筋的长度为什么不一样,难道软件在计算墙水平筋时不能自动读取暗柱吗?

图片附件: 图1.png (2013-3-14 14:34, 69.89 KB) / 该附件被下载次数 622
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=69808&k=a6f6d3a7a0ad5cd6a880bcd83dc301ad&t=1746316299



图片附件: 图2.png (2013-3-14 14:34, 62.78 KB) / 该附件被下载次数 609
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=69809&k=279de87b6975af42a035c4129317d73f&t=1746316299



图片附件: 图3.png (2013-3-14 14:34, 69.61 KB) / 该附件被下载次数 587
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=69810&k=8349d027310eca50fd4542657a8422c3&t=1746316299


作者: 鲁班技术038    时间: 2013-3-14 14:53     标题: 回复 1# cgc2012 的帖子

楼主你好,你把工程传上来,这边帮你看下,或者可以发到技术部邮箱support@lubansoft.com
作者: cgc2012    时间: 2013-3-14 15:26

问题找到了,主要是墙体和暗柱接时不能自动读取暗柱,需要把墙体拉伸到暗柱边才行。
建议软件能自动读取暗柱,只要剪力墙和暗柱连接就能把水平筋自动伸到暗柱边加弯钩(暗柱不是端柱,无论暗柱多长剪力墙水平筋都有弯钩)