作者: zzh197802    时间: 2013-3-18 21:23     标题: 次梁附加箍筋

次梁每侧箍筋根数 默认是3 ,我把它改成0 ,重算后对箍筋数量没有影响,是不是次梁附加箍筋非要用吊筋布置
作者: zzh197802    时间: 2013-3-18 21:47

我试了了下,要用平法标注在下排钢筋再布置 吊筋数量
作者: 鲁班技术013    时间: 2013-3-18 21:53     标题: 回复 2# zzh197802 的帖子

楼主您好,修改计算设置为0之后表示布置吊筋时不再计算附加箍筋;对附加箍筋的量是有影响的。您的操作方法是正确的。