Board logo

标题: 如果一层板内柱从夹层板处配筋截面变化怎么处理 [打印本页]

作者: zzh197802    时间: 2013-3-19 07:51     标题: 如果一层板内柱从夹层板处配筋截面变化怎么处理

我刚做一层厂房 局部有两层小夹层板 ,柱配筋在夹层板处有变化,另外有几个  牛腿柱,在一层中间截面及柱编号有变化,这种怎么处理,是不是要增设楼层
作者: 鲁班技术038    时间: 2013-3-19 08:48     标题: 回复 1# zzh197802 的帖子

楼主你好,你可以增加楼层或者调整标高来处理。增设楼层,柱纵筋接头会有增加;建议您单根添加。
作者: 钢筋_晗    时间: 2013-3-19 09:20

我的建议是从柱表里,把变截面标高改下,改到夹层标高,就可以了。。。把夹层以上标高和楼上一层标高在设置成一个标高,就搞定了,这样做接头就不会多了 也很直观
作者: zzh197802    时间: 2013-3-19 09:36

如果在一楼层里,一半是Z1,另一半是Z2 这样调标高象没办法解决了
作者: 鲁班技术038    时间: 2013-3-19 09:59     标题: 回复 4# zzh197802 的帖子

你好,你可以把两个柱子重叠,调整下标高
作者: lichengtong    时间: 2013-3-19 10:06     标题: 回复 5# 鲁班技术038 的帖子

如果按你这样来做 计算结果可以说是惨不忍睹 根本不可以用的
作者: 鲁班技术038    时间: 2013-3-19 10:28     标题: 回复 4# zzh197802 的帖子

你好,你可以增加一个夹层,层高为柱高;夹层的底标高就是钢筋信息改变的位置。
作者: zzh197802    时间: 2013-3-19 10:36

好的,我打算增加夹层,大不了把柱接头,设成机械连接,这样对钢筋量没影响




欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0