作者: 张玉福    时间: 2013-3-19 21:22     标题: 顶层柱问题

我提出的顶层柱弯折问题还未找到解决办法,.具体结构是:顶层暗柱纵筋是c12,顶层梁截面是200*600,计算结果是没有弯折的,我想知道怎么设置顶层柱纵筋弯折,计算设置里没有设置顶层暗柱弯折或锚固的项
作者: 鲁班技术099    时间: 2013-3-19 21:37     标题: 回复 1# 张玉福 的帖子

楼主,您好! 软件可以自动识别顶层暗柱计算弯折的。

另外:拥有线上服务的用户将获得优质服务!目前购买线上服务享半价优惠仅需495元,续费云功能可获赠线上服务!
购买地址:http://www.lubansoft.com/iluban/buy/index.htm
作者: 张玉福    时间: 2013-3-20 09:45

你可以模拟一个顶层暗柱结构的工程 我这边顶层柱纵筋为c12,屋面梁截面是200*650,你看看柱筋有没有弯折。计算设置里暗柱没有顶部弯折或锚固的选项,只有框架柱才有,我试过 带*号钢筋顶层无效,只在中间层有效 。你不妨 试试,给我们一个满意的答复。
作者: lichengtong    时间: 2013-3-20 09:51     标题: 回复 3# 张玉福 的帖子

暫時你可以把梁镜像出去 计算暗柱 让暗柱只读取上面的板 计算完成后锁定结果再把梁移回来
作者: 张玉福    时间: 2013-3-20 09:57

鲁班发展到现在怎么还这么低级
作者: 鲁班技术038    时间: 2013-3-20 10:08     标题: 回复 3# 张玉福 的帖子

你好,柱子在伸入梁内满足直锚的话是不进行弯锚的。如果你需要柱子进行弯锚,你可以在其他配筋添加


另外:拥有线上服务的用户将获得优质服务!目前购买线上服务享半价优惠仅需495元,续费云功能可获赠线上服务!
购买地址:http://www.lubansoft.com/iluban/buy/index.htm
作者: 张林杰    时间: 2013-3-20 10:19     标题: 回复 6# 鲁班技术038 的帖子

你好,请分清楚暗柱与框架柱之区别,再结合11G101-1P70,与12G901-1P3-9,就知道应该如何?更不用讲03G101-1相关图集了。
再说软件的暗柱顶层设置也基本与图集对不上号,所以如何忧化与改进是必须的。

[ 本帖最后由 张林杰 于 2013-3-20 11:12 编辑 ]
作者: kris_7    时间: 2013-3-20 10:24     标题: 回复 3# 张玉福 的帖子

楼主,1直接在上层做一个空柱子无配筋,读取。2修改计算结果,锁定。
——————————————————————————————————————
一般软件使用中,加*是将柱进行强行收头,上层存在关联关系的柱子,封顶弯折取默认弯折12d ;加#是此钢筋按边角柱封顶构造要求进行计算,上层不存在关联关系的柱子。

上述内容,柱属性定义里,

常规断面,框架柱在可以直接定义属性加“*”“#”进行设置;但暗柱不支持加“#”进行设置;

自定义断面,框架柱(版本号20.3.1)是不能在钢筋前面输入“#” 进行边角柱判断的。
作者: 钢筋产品工程师MTX    时间: 2013-3-20 10:26     标题: 回复 3# 张玉福 的帖子

现在针对柱的计算,顶层柱节点达到直锚则直锚,并不是所有的纵筋都会弯锚,具体看所在位置的梁高来决定。
作者: lichengtong    时间: 2013-3-20 16:22     标题: 回复 9# 钢筋产品工程师MTX 的帖子

明工 您说的和图集要求能对上吗????????软件计算设置的标准是什么? 难道这个不需要再做改进?
作者: 傻瓜    时间: 2013-3-20 16:34

引用:
原帖由 钢筋产品工程师MTX 于 2013-3-20 10:26 发表
现在针对柱的计算,顶层柱节点达到直锚则直锚,并不是所有的纵筋都会弯锚,具体看所在位置的梁高来决定。
三人行必有我师,作为技术,工程师更应该多多学习,提高专业水平,才能更好的服务。