标题:
新版2013默认设置中的保护层不实用
[打印本页]
作者:
韩吉中
时间:
2013-3-20 19:36
标题:
新版2013默认设置中的保护层不实用
打开鲁班钢筋预算2013新版,进入工程设置界面,在计算规则中切换到11G,在锚固设置的保护层项下,所有墙板的保护层默认设为15包括墙梁,柱子的保护层默认设为20,在发现有疑点的同时,我们再打开11G101-1第54页,看右上方的《混凝土保护层最小厚度》取值表,才知道鲁班默认采用的环境类别是“一”,而在大量的工程实际中,图纸设计最最经常采用的环境类别是“二a”,即:墙板的保护层为20,梁柱的保护层为25。鲁班新版不按实际工程的应用概率默认设置保护层,势必给用户带来一点小麻烦,每次新建工程都得改变保护层设置,一旦忘记了,整个工程的大部构件保护层都大了5毫米,钢筋量虽然没多多少,鲁班的威信有可能要打一点折扣。
衷心希望鲁班下次升版能改过来,按应用频率最高最常用的设置项设为默认。
作者:
鲁班技术015
时间:
2013-3-20 20:03
韩工说的有一定的道理,谢谢韩工的建议,我这边会记录的。
作者:
韩吉中
时间:
2013-3-20 22:52
谢谢了,请当一回事,下次别忘了优化哟,
作者:
li750316
时间:
2013-3-21 04:28
好像室内一类,室外二a
作者:
lichengtong
时间:
2013-3-21 08:56
那么你认为大部分的柱墙板是在室内还是室外呢???????
作者:
韩吉中
时间:
2013-3-21 12:20
保护层属于哪类,看结构说明,设计有显著的表格加文字说明,
保护层基础和地上不同,室外室内是统一的,总之归为3大类,基础一类,柱梁一类,板墙一类。
作者:
mbb7252
时间:
2013-3-21 13:24
可以考虑在锚固设置中增加一个环境类别设置的命令,使保护层与之联动
作者:
韩吉中
时间:
2013-3-21 18:26
大力支持7楼的建议。
作者:
dxy001
时间:
2015-4-21 16:00
引用:
原帖由
lichengtong
于 2013-3-21 08:56 发表
那么你认为大部分的柱墙板是在室内还是室外呢???????
问题是设计结构说明是一还是二a
作者:
lichengtong
时间:
2015-4-22 09:36
标题:
回复 9# dxy001 的帖子
设计说明一般对墙柱梁类构件外露这块都不会说的。
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)
Powered by Discuz! 6.1.0