作者: zylmoli    时间: 2013-3-22 17:47     标题: 约束边缘构建范围,底部加强部位

请教,我新做一个工程,28层剪力墙结构,楼层表中标明-2——4层为约束边缘构件范围,1——3层为底部加强部位,然后-2——4层的剪力墙结构中有标明Lc的长度,详图中有标明非阴影部分箍筋及拉筋同边缘构件,间距增大一倍,箍筋与边缘构件通配,我想问下非阴影部分的钢筋在那定义,有什么需要注意的地方,另1——3层为底部加强部位有什么不同,绘图有什么需要注意的地方,本人菜鸟一枚,万望详细解答!
作者: JasonShu    时间: 2013-3-22 18:04     标题: 回复 1# zylmoli 的帖子

个人认为 底部加强部位 直接可以在计算设置嵌固部位的设定
作者: zylmoli    时间: 2013-3-23 09:26

计算设置?哪里的计算设置?剪力墙的还是暗柱的还是整体工程的?设置什么?烦请说的详细点哈,另约束构件范围如何建模?呼唤鲁班技术工程师和高手详解,急!
作者: 鲁班技术025    时间: 2013-3-23 09:36     标题: 回复 3# zylmoli 的帖子

楼主你好!
今天没有钢筋工程师值班,你的问题将会在周一给你回复,如果你的问题比较急 你可以拨打400电话:400-920-3000


另外:拥有线上服务的用户将获得优质服务!目前购买线上服务享半价优惠仅需495元,续费云功能可获赠线上服务!购买地址:http://www.lubansoft.com/iluban/buy/index.htm
作者: houyunlong    时间: 2013-3-23 12:04     标题: 回复 1# zylmoli 的帖子

约束边缘构件范围与底部加强范围是两个完全不同的概念,非阴影部分的钢筋并入暗柱计算,至于底部加强部位,我自己做工程时同2楼,但是我也不确定,希望鲁班的工作人员能给出一个标准的答案!!
作者: zylmoli    时间: 2013-3-24 10:40

非阴影部分的钢筋并入暗柱计算,是在其他配筋里面输入?那lc的长度不同,最外侧箍筋的长度肯定不一样,需要手算添加?并且比如暗柱1,图中有的暗柱1有lc,有的没有,是不是还要把暗柱1分成两个不同的柱子来定义?昨天我电话鲁班400了,技术人员说最好手算,没有太好的变通办法。还有比如图纸要求剪力墙拉筋c8-600/600梅花形布置,软件中怎么设置?,我们是不管直接设置c8-600/600,还是?昨天电话技术人员说按照c8-600/300设置,我觉得这样不对,这样的话钢筋比双层双向还要多了。还有筏板马蹬筋的梅花双向布置的问题,再问一次盼解答。
作者: 鲁班技术017    时间: 2013-3-24 10:44     标题: 回复 6# zylmoli 的帖子

你好,剪力墙梅花形式是c8@600/300的形式,马凳筋的需要自己先换算一下他的间距。
作者: zylmoli    时间: 2013-3-24 11:08

还有非阴影部分的墙体纵筋,是剪力墙中本来就有的,还是额外添加的,还需要另行并入暗柱计算吗?
作者: 鲁班技术017    时间: 2013-3-24 11:20     标题: 回复 8# zylmoli 的帖子

非影区的纵筋,连在暗柱中一起定义。