标题:
钢筋标注问题
[打印本页]
作者:
zhanglinyu
时间:
2013-3-26 11:30
标题:
钢筋标注问题
[email=C14/C16@100]C14/C16@100[/email]这种标注法表示的钢筋是否14和16的钢筋隔一布一?如果是这样那么相邻两根钢筋(相邻的14和16直径钢筋)间距是50还是100?
这种标注方法图集上好像没见过,出自哪里?
作者:
zhanglinyu
时间:
2013-3-26 11:32
C14/C16@100
作者:
鲁班技术038
时间:
2013-3-26 11:42
标题:
回复 1# zhanglinyu 的帖子
楼主你好,软件中这种标注布置表示两排钢筋都是隔一布一,间距是100。可以直接输入。
作者:
zhanglinyu
时间:
2013-3-26 11:58
标题:
回复 3# 鲁班技术038 的帖子
你好,我请教的是图纸这样标注的,不是在问软件问题。
请在指点一下。
作者:
bzgq
时间:
2013-3-26 12:14
标题:
回复 4# zhanglinyu 的帖子
C14/C16@100为隔一布一,C14~C16@100,C14~C14@200,C16~C16@200,图集上有,你没看到。
作者:
鲁班技术038
时间:
2013-3-26 12:39
标题:
回复 4# zhanglinyu 的帖子
你好,图集11G-1。
作者:
yujincai
时间:
2013-3-26 21:03
在11G101-1第37页有解释,可以看一下的!