Board logo

标题: 墙体未闭合,装饰不能做 [打印本页]

作者: 小白0113    时间: 2013-3-27 13:56     标题: 墙体未闭合,装饰不能做

如图,暗柱貌似不参与墙体闭合,怎么办,装饰不能布

图片附件: 111.jpg (2013-3-27 13:56, 30.34 KB) / 该附件被下载次数 3376
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=70159&k=1b4fc50f357443f0ac7315ce755cd45f&t=1716017033


作者: 鲁班技术023    时间: 2013-3-27 14:09     标题: 回复 1# 小白0113 的帖子

您好,您这个倒角一下就可以了,墙体绘制的时候都没有闭合的
作者: 泡开的咖啡    时间: 2013-3-27 14:10

用Q0将其封闭起来
作者: 造价之路    时间: 2013-3-27 15:12     标题: 回复 1# 小白0113 的帖子

不知道楼主那边的计算规则,江苏这边剪力墙结构暗柱合到墙里面,除了L  T 形柱,所以没必要单独转化暗柱。
作者: yonggely    时间: 2013-3-27 16:05     标题: 回复 4# 造价之路 的帖子

钢筋是需要的呃
作者: 小白0113    时间: 2013-3-28 10:24

鲁班软件可以考虑把安装弄成合框架柱一样的性质,可以参与墙体闭合,这样更加贴近实际。
作者: zjing    时间: 2013-3-28 13:15     标题: 回复 4# 造价之路 的帖子

以前我总是将暗柱删除,但有一天发现有、无暗柱的砼墙量确实存在较小的误差,原来是部分砌体墙与砼墙交接处出了问题,而且不是绘制图形能解决的。所以将暗柱放在上面量来得更准点。
作者: ES班门弄斧    时间: 2013-3-28 14:24

不存在这个问题,目前版本的暗柱是完全寄生的砼墙中的,只要有不在砼墙部分的就会转换不成功,所以暗柱部分设计一般同样画有墙的图层。作业软件来说我的要求是部分存在就是转化就很好的,像附壁柱有部分凸出如墙厚为250,它宽为500,则定要选加一个墙厚500,且转化成功率并不高。
作者: chy0817    时间: 2013-3-28 14:24     标题: 回复 7# zjing 的帖子

问题的关键是,鲁班软件默认的暗柱和剪力墙清单规则下不扣减,这个很伤人的,不注意的话 ,会出大问题的
作者: dhluser000    时间: 2013-3-28 15:51     标题: 回复 8# ES班门弄斧 的帖子

斧头兄,看消息,加我qq,讨论讨论
作者: ES班门弄斧    时间: 2013-3-28 23:04

引用:
原帖由 chy0817 于 2013-3-28 14:24 发表
问题的关键是,鲁班软件默认的暗柱和剪力墙清单规则下不扣减,这个很伤人的,不注意的话 ,会出大问题的
这条确实是错误,若暗柱套上定额量就会重复,当然目前是不要定额,等几天与这次新增的构件扣减统一调整一下。