标题:
基础主梁的锚固问题
[打印本页]
作者:
ycjz17
时间:
2013-3-29 16:19
标题:
基础主梁的锚固问题
这样的基础梁主筋。怎么伸入承台
图片附件:
未命名4.jpg
(2013-3-29 16:19, 129.6 KB) / 该附件被下载次数 3687
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=70209&k=88474b9ea098ed3ca8b7e104a42b2dc5&t=1747349888
作者:
ycjz17
时间:
2013-3-29 16:22
第一个是布置在承台边。。这个梁拉长。
图片附件:
未命名3.jpg
(2013-3-29 16:22, 132.62 KB) / 该附件被下载次数 3698
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=70210&k=3394c8f19e8c1d3ed0c8e83aa98437fc&t=1747349888
作者:
ycjz17
时间:
2013-3-29 16:24
在看看三维
图片附件:
未命名1.jpg
(2013-3-29 16:24, 103.47 KB) / 该附件被下载次数 3654
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=70211&k=ff9f78072bccdc73dfe5066ea0e100a6&t=1747349888
作者:
ycjz17
时间:
2013-3-29 16:25
请教。这样的怎么计算。和怎么设置。
图片附件:
未命名2.jpg
(2013-3-29 16:25, 182.55 KB) / 该附件被下载次数 3749
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=70212&k=c783998760fb984346c52e57729aec27&t=1747349888
作者:
鲁班技术022
时间:
2013-3-29 16:42
楼主您好,您的问题正在被关注。
作者:
ycjz17
时间:
2013-3-29 16:43
以下。是我设置的。各种变化。
作者:
ycjz17
时间:
2013-3-29 16:48
Y向相交钢筋到头。X向锚入
图片附件:
未命名5.jpg
(2013-3-29 16:48, 129.34 KB) / 该附件被下载次数 3697
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=70216&k=376a403e52a71b80b8d9621b661963da&t=1747349888
作者:
ycjz17
时间:
2013-3-29 16:49
1111111111111111111111
图片附件:
未命名6.jpg
(2013-3-29 16:49, 234.2 KB) / 该附件被下载次数 3785
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=70217&k=00b339c32b5d61afce6c198d06675a03&t=1747349888
作者:
鲁班技术038
时间:
2013-3-29 18:03
标题:
回复 8# ycjz17 的帖子
你好,基础主梁不能以承台为支座,你可以把你的工程发到技术部邮箱
support@lubansoft.com
,我们会在邮箱中回复你。
作者:
ycjz17
时间:
2013-4-1 09:45
7楼本来是增加柱支座。不过还没有发完。(鲁班不给发了
)现在把新建文件发来。第一是看看支座500*1500和1500*1500.的计算结果。对不。还有三维图形。还有个是梁相交。梁是B2-DL1A---1
附件:
新工程11.stz
(2013-4-1 09:45, 124.77 KB) / 该附件被下载次数 46987
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=70253&k=497c36fb6ff17df48a376ed2d475ab17&t=1747349888
作者:
鲁班技术015
时间:
2013-4-1 13:21
标题:
回复 10# ycjz17 的帖子
你把B2-DL1A---1
删除重新绘制,识别是支座计算试试。还有最好布置上轴网辅助线之类的,要不然检查计算都不好检查。
作者:
ycjz17
时间:
2013-4-10 11:20
发上来的文件。都是重新绘制的。。过了这么多天。上来看看。问题还是问题。在请教下。在基础层中(+-0以上相同)墙250厚与KL500*800(随便)(都是布置在轴线)请教各位大侠和鲁班。在梁中要不要布置墙分布钢筋
。怎么设置?????
作者:
ycjz17
时间:
2013-4-10 11:27
做的好累。有时候。自己做的都是不相信自己。
复杂点的。原来的做法。现在又是不一样。
作者:
鲁班技术022
时间:
2013-4-10 11:32
标题:
回复 12# ycjz17 的帖子
您好,剪力墙中扣除梁中的分布筋,目前需要布置暗梁来变通处理,您可以参考下这个链接
http://book.myluban.com/index.php?doc-view-5635
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)
Powered by Discuz! 6.1.0