Board logo

标题: 梁计算问题,请解答 [打印本页]

作者: 1136700590    时间: 2013-4-1 15:32     标题: 梁计算问题,请解答

新版11G计算梁 为什么纵筋长度不对
作者: 1136700590    时间: 2013-4-1 15:40     标题: 图片

上传图片梁

图片附件: QQ截图20130401153041.png (2013-4-1 15:40, 22.76 KB) / 该附件被下载次数 3031
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=70258&k=2a640dc3e44daf53039a2c6463340557&t=1747310756


作者: 鲁班技术022    时间: 2013-4-1 16:00

楼主您好,软件中计算结果是没有问题的,您布置的柱应该是500*500的,您的梁的净跨是4500;梁在支座弯锚时,需伸入柱外侧纵筋内侧,软件在支座处取的锚固平直长度是柱宽减去梁的保护层和一个箍筋的直径。
作者: 1136700590    时间: 2013-4-1 16:59     标题: 为什么要减梁自己的箍筋?

为什么要减梁自己的箍筋?
作者: 鲁班技术022    时间: 2013-4-1 17:07

您好,您可以参考下这个链接的回复http://www.eluban.com/bbs/viewth ... t=%C1%BA&page=2
作者: 张林杰    时间: 2013-4-1 17:11     标题: 回复 3# 鲁班技术022 的帖子

伸入柱子外侧纵筋内侧,应该是扣减一个柱的保护层,柱外箍筋直径及柱外侧纵筋直径,这样才说得过去!
软件是减梁的一个保护层及梁一个箍筋直径,不知是以什么为依据?
作者: 1136700590    时间: 2013-4-1 17:14     标题: 应该是扣保护层及柱纵筋直径

应该是扣保护层及柱纵筋直径,你这没道理啊
作者: 鲁班技术022    时间: 2013-4-1 17:19

您好,根据11G考虑,梁纵筋伸入到柱的外侧纵筋内侧,那么不是简单扣减柱保护层就OK的,减掉柱保护层,仅仅是算到柱箍筋外边,还需要减掉柱箍筋直径,之后再减掉柱纵筋直径,如果梁是直锚,那么就算到这里截止。
但是如果梁纵筋是弯锚,除了考虑上面说的,还需要减掉梁纵筋与柱纵筋之间的净距,此净距为max(25,d),d为梁柱纵筋的最大值max(d1,d2),其中的d1和d2指梁柱纵筋直径。
软件要考虑以上的实际情况,在每个构件之间的读取上会比较麻烦,以后会考虑折中处理
作者: 1136700590    时间: 2013-4-1 17:27     标题: 我的理解

梁长-2*柱保护层-2*柱纵筋直径-2*25        和柱箍筋梁箍筋没关系好吧,保护层定义的是柱纵筋的外皮,和箍筋没关系。
作者: 忘言    时间: 2013-4-3 09:38     标题: 回复 9# 1136700590 的帖子

看11G图集扣减保护层的定义,意思是最外层钢筋边缘至混凝土表面的距离。
梁纵筋入柱内,够直锚的话就直锚,不够就弯锚。
计算较真的话,弯锚情况:梁净长+伸入左端支座的平直长度+弯折+伸入右端支座的平直长度+弯折。
左端支座的平直长度=柱宽-柱保护层-柱箍筋直径-柱纵筋-梁纵筋与柱纵筋间距(柱箍筋是最外侧钢筋)
右端支座同左端支座算法。
如果在弯折处也要研究的话,则还要考虑弯曲值(-1.75d)