标题:
连梁。
[打印本页]
作者:
bzgq
时间:
2013-4-4 19:31
标题:
连梁。
问题出在哪里?
图片附件:
PBT6T4KEIZQ~%BFQ]6RP9CL.jpg
(2013-4-4 19:31, 150.76 KB) / 该附件被下载次数 2420
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=70336&k=b538dad0e98dcb2cdf532677054c6e0b&t=1732530491
作者:
鲁班技术015
时间:
2013-4-4 20:05
楼主您好,你的工程我这边已经查看,锚固值计算问题我需要周日上班之后提交给研发检查,你先手动修改;对于保护层连动,在属性定义中修改了之后再去改锚固设置中的保护层是不联动的,一个是私有属性修改,一个是公有属性。
作者:
bzgq
时间:
2013-4-4 21:44
标题:
回复 2# 鲁班技术015 的帖子
工程设置-锚固设置-墙梁的保护层左右已经修改25,反回到图形法,保护层还是20.没有联动。你不是看了我的工程,你去锚固设置中看一下啊。或者在其它楼层试下
[
本帖最后由 bzgq 于 2013-4-4 22:11 编辑
]
图片附件:
12.jpg
(2013-4-4 21:50, 167.86 KB) / 该附件被下载次数 2380
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=70337&k=5cb0ec53b0ee2407c72fb2f23879cff5&t=1732530491
作者:
鲁班技术015
时间:
2013-4-4 21:57
标题:
回复 3# bzgq 的帖子
你没有明白我的意思,你是先在属性里面修改了,再修改锚固设置,再看属性下面的,这样是不连动的。属性下面的私有属性,工程设置里面的整个工程的公有属性。你私有属性修改了,修改公有属性,私有属性是不会连动的。
作者:
bzgq
时间:
2013-4-4 22:16
标题:
回复 4# 鲁班技术015 的帖子
我知道你说的,你的意思是说,我先修改的私有属性,然后在修改工程设置里面的那个锚固设置,这个是公有属性,私有属性修改好了,然后在修改公有属性,私有属性当然不会联动,
关键是我在公有属性里面修改后,私有属性里面没有联运,我才又修改的私有属性。。
作者:
鲁班技术015
时间:
2013-4-5 08:31
标题:
回复 5# bzgq 的帖子
你加QQ:631181063,我们远程看看再说。
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)
Powered by Discuz! 6.1.0