Board logo

标题: 砖胎膜与电层问题 [打印本页]

作者: zhanglinyu    时间: 2013-4-14 18:25     标题: 砖胎膜与电层问题

砖胎膜计算要求扣除砼垫层,但不能扣片石垫层,如何设置?
作者: 鲁班技术031    时间: 2013-4-14 19:15     标题: 回复 1# zhanglinyu 的帖子

你好,请问您的砖模和垫层分别是什么构件的。
作者: zhanglinyu    时间: 2013-4-14 20:41

砖胎膜是地梁和承台上的,垫层是地下室底板的。
作者: 鲁班技术031    时间: 2013-4-14 21:42     标题: 回复 3# zhanglinyu 的帖子

你好,请问下你在满基的垫层计算规则中有没有增加一个扣基础梁和独立基础砖模的一个选项呢。
作者: zhanglinyu    时间: 2013-4-14 23:42

满堂基础有两个垫层(分别是砼和片石)。地梁承台砖胎膜计算时要扣除砼垫层,但不能扣片石垫层。软件扣减规则只能选两个垫层都扣或都不扣。不能扣一个垫层而不扣另一个垫层。
    软件好像不能解决此问题。请你研究一下是不是这样,如果是,请在下一个版本修正一下。
作者: 鲁班技术021    时间: 2013-4-15 08:45     标题: 回复 5# zhanglinyu 的帖子

软件这部分确实都是一起扣的,不能分开扣减,这边帮你记录了

[ 本帖最后由 鲁班技术021 于 2013-4-15 09:04 编辑 ]
作者: ES班门弄斧    时间: 2013-4-15 09:20

这个问题这是这样看的,不论图纸如何画,一律把“砖模”的优先级设为比“垫层”高,目前软件的规则是刚好相反的。

理由是:1、实际施工中是不会把“砖模”做在“砼垫层”底的,那样的话,“砼垫层”与“基础梁、承台”的交接处要支模,没有一人会是这样指导施工,真要是这样算,就是说软件少算了“满基垫层”与“基础梁、承台”交接处的支模工程量;
2、像楼主说的两个垫层与砖模的优先级不一样,一个高一个底,设置的规则会很复杂;
3、还有我遇到有不伦不类的图法,一部详图是砖模在垫层底,一部详图在垫层底,还的更搞笑的同一个断面图中一边在上,一边在下,要严格按图来算会把人搞死;
4、还有就是砖模的抹灰又该如何考虑,垫层的厚度算不算,可能抹,也可能不抹,则砖模抹灰还要增加规则;
5、最重要的一点是,核算,如砼垫层商品砼按图纸算,多给供应商了(按预算包量的那种),你图纸理论算的砖用数量与实际使用量,又少了很多了。

所以我的处理方式是,不论图纸如何画,“砖模”的优先级始终设为比“垫层”高。

图片附件: 砖模.png (2013-4-15 09:20, 9.4 KB) / 该附件被下载次数 1705
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=70543&k=0dadf212024d69d0f098b34daf678e5d&t=1715941302


作者: lxj_99    时间: 2013-4-15 16:36

垫层平面尺寸未与砖模厚度关联起来,这次改动不够彻底,仅仅砖模高度与实体进行了关联,还需要继续完善!
作者: 鲁班技术021    时间: 2013-4-15 16:43     标题: 回复 8# lxj_99 的帖子

基础部分问题会在后面版本继续优化完善




欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0