标题:
基础梁钢筋上部钢筋及下部钢筋只伸入承台1LaE如何设置计算?
[打印本页]
作者:
逸涛地产
时间:
2013-4-15 08:55
标题:
基础梁钢筋上部钢筋及下部钢筋只伸入承台1LaE如何设置计算?
基础梁钢筋上部钢筋及下部钢筋只伸入承台1LaE如何设置计算?
作者:
鲁班技术022
时间:
2013-4-15 08:59
楼主您好,基础梁锚入承台建议您用基础连梁绘制,而且基础连梁的直锚长度软件默认的就是一个锚固,您也可以在计算设置中设置。
作者:
刘张军
时间:
2013-4-15 10:24
基础梁改用基础连梁绘制可解决主筋锚入承台1LaE锚固,但基础梁的箍筋为A8@100/200(2),而箍筋在连梁中不能A8@100/200(2)设置,只能用A8@200(2)设置,请问连梁箍筋设置有好的办法解决吗?
作者:
逸涛地产
时间:
2013-4-15 10:28
基础梁改用基础连梁绘制可解决主筋锚入承台1LaE锚固,但基础梁的箍筋为A8@100/200(2),而箍筋在连梁中不能A8@100/200(2)设置,只能用A8@200(2)设置,请问连梁箍筋设置有好的办法解决吗?
作者:
鲁班技术022
时间:
2013-4-15 10:34
标题:
回复 4# 逸涛地产 的帖子
您好,目前基础连梁箍筋加密需要修改计算结果的。
作者:
kris_7
时间:
2013-4-15 12:58
标题:
回复 5# 鲁班技术022 的帖子
急切期盼 早日能有这么一个构件,支持箍筋加密的承台梁。
作者:
钢筋产品工程师MTX
时间:
2013-4-15 17:24
标题:
回复 1# 逸涛地产 的帖子
基础梁锚入承台,这个需求后续会进行优化。暂时的处理方法,可设置尺寸与承台一致的柱,让其读取为支座处理。
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)