Board logo

标题: 板底筋根数为什么不一样?求解惑 [打印本页]

作者: 小麦子    时间: 2013-4-15 15:54     标题: 板底筋根数为什么不一样?求解惑

同样的建模,就是一个板边在梁外边,一个板边在梁中线,为什么算出来的钢筋根数不一样?求解惑
按道理都应该从梁内边50开始算根数啊

图片附件: QQ截图20130415155142.gif (2013-4-15 15:54, 19.52 KB) / 该附件被下载次数 2609
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=70560&k=31d1c56191b9cf4e51fcde9dcf5dcf3f&t=1747445653


作者: 小麦子    时间: 2013-4-15 15:55

左边图算出来16根,右边算出来17根
作者: 鲁班技术022    时间: 2013-4-15 16:05

楼主您好,您的问题正在被关注。
作者: xiaoliu7756    时间: 2013-4-15 16:11     标题: 回复 1# 小麦子 的帖子

轴线尺寸不同,根数不同。这个正常啊
作者: 小麦子    时间: 2013-4-15 16:16

引用:
原帖由 xiaoliu7756 于 2013-4-15 16:11 发表
轴线尺寸不同,根数不同。这个正常啊
尺寸是一样的,右边图是左边复制过来的
作者: 钢筋产品工程师MTX    时间: 2013-4-15 17:22     标题: 回复 5# 小麦子 的帖子

楼主,这个问题正在查,有结果会尽快回复的。
作者: 钢筋产品工程师MTX    时间: 2013-4-16 09:36     标题: 回复 1# 小麦子 的帖子

楼主,问题已经查出来了,就你的图而言:
左边的图,板没有读取到梁为贯通构件,故钢筋排列时,是从板边扣保护层进行排布的,梁位置的板筋过滤掉了。
右边的图,板读取到梁为贯通构件,故从梁边起算。
若要左边的图读取到梁为贯通构件,可这样处理:将板的左右两点拖动到梁的两个端点上;将梁两端拖动到板左右的端点上。
作者: 小麦子    时间: 2013-4-16 10:19

经理先生,确实是这样。
这个算不算是BUG呢?后面要改进吗?
作者: 钢筋产品工程师MTX    时间: 2013-4-16 10:23     标题: 回复 8# 小麦子 的帖子

这跟你的绘制板范围有关,结果出现了我说的这两种算法,这不是软件问题,而是你绘制的范围给了板筋什么样的计算。




欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0