标题:
柱筋计算错误
[打印本页]
作者:
zjgzsqzzj
时间:
2013-4-19 16:00
标题:
柱筋计算错误
单层柱无接头,当上层柱筋数量变多或变少时,柱筋长短排列错误,望下个补丁修正
作者:
zjgzsqzzj
时间:
2013-4-19 17:37
长短桩排列错误
图片附件:
未命名1.jpg
(2013-4-19 17:37, 17.68 KB) / 该附件被下载次数 4805
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=70712&k=d714fb6f6e34de637fc5509cbd34ce0a&t=1745086460
图片附件:
未命名2.jpg
(2013-4-19 17:37, 33.2 KB) / 该附件被下载次数 4843
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=70713&k=7e7d7e2705e4128b33f6ab2422e8ea78&t=1745086460
作者:
zjgzsqzzj
时间:
2013-4-19 17:40
1,4为长桩,2,3短桩才对
作者:
鲁班技术026
时间:
2013-4-19 19:28
楼主您好,
不好意思,今天晚上没有钢筋的工程师值班
您可以拨打400电话
联系方式是:400—920—3000
另外:拥有线上服务的用户将获得优质服务!目前购买线上服务享半价优惠仅需495元,续费云功能可获赠线上服务!
购买地址:
http://www.lubansoft.com/iluban/buy/index.htm
作者:
钢筋产品工程师MTX
时间:
2013-4-22 10:43
标题:
回复 3# zjgzsqzzj 的帖子
楼主,根据你1#的截图说明,1、4确实是长桩,2、3为短桩,请问你具体是哪里有问题,请说明?
1.jpg
(264.36 KB)
2013-4-22 10:43
图片附件:
1.jpg
(2013-4-22 10:43, 264.36 KB) / 该附件被下载次数 1523
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=70807&k=07c5ccf59e476d3cfe2c61620c3eaa6b&t=1745086460
作者:
罗发金
时间:
2013-4-22 11:18
标题:
回复 5# 钢筋产品工程师MTX 的帖子
问题是插筋跟上面的对不上,钢筋三维也不对。
[
本帖最后由 罗发金 于 2013-4-22 11:24 编辑
]
图片附件:
未命名.jpg
(2013-4-22 11:19, 98.15 KB) / 该附件被下载次数 4399
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=70809&k=f34ddbfce30721c5ad15cdfe2c16354d&t=1745086460
图片附件:
未命名2.jpg
(2013-4-22 11:21, 42.67 KB) / 该附件被下载次数 4397
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=70811&k=270d0a5082bf1872820fc78a8d9a275b&t=1745086460
作者:
鲁班技术022
时间:
2013-4-22 14:06
标题:
回复 6# 罗发金 的帖子
您好,三维中接头没有错开是由于上层的插筋部分和下部钢筋的搭接在软件中是断开处理的;实际上软件中上层钢筋和下层钢筋的接头是错开了的。
作者:
zjgzsqzzj
时间:
2013-4-22 15:33
图1表中基础插筋1357是长桩,2468是短桩,是错误的,实际14长23短,2.1为长才正确
作者:
鲁班技术022
时间:
2013-4-22 15:49
您好,1357等长,2468等短,是由于软件考虑了接头错开的,2.1等是上层伸入本层的插筋,软件在与本层钢筋的接头错开中没有考虑的。
作者:
zjgzsqzzj
时间:
2013-4-22 18:03
上层筋插好后,接头就错不开了,同志这莫非还是正确的????????????????????
作者:
zjgzsqzzj
时间:
2013-4-22 18:11
错误的只是希望尽早修正,别解释些没用的东东
作者:
鲁班技术015
时间:
2013-4-22 22:03
楼主您好,你把你的工程上传,说下具体构件,我们这边看下,真是软件问题我们会及时和上面沟通的。
作者:
zjgzsqzzj
时间:
2013-4-24 10:27
基础层无接头,随便搞一柱,上层中部筋2根变3根,试试瞧,柱插筋对不
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)