标题:
梁钢筋小于14时保护层计算错误
[打印本页]
作者:
469888088
时间:
2013-4-23 13:28
标题:
梁钢筋小于14时保护层计算错误
今天在检查看到一条小梁钢筋小于14的,同样的梁底筋面筋不一样长。才想起来以前发现过这个错误如面筋5500,有可能底筋为5538.不妨建模试一试,钢筋小于14保护层计算错误
作者:
鲁班技术015
时间:
2013-4-23 13:45
楼主您好,你看下你的计算设置锚固要求是否一致,最好截图上来看看
作者:
469888088
时间:
2013-4-23 14:01
标题:
如图当梁钢筋小于14时就会出现这
如图当梁钢筋小于14时就会出现这
图片附件:
捕获2.PNG
(2013-4-23 14:01, 127.11 KB) / 该附件被下载次数 2060
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=70845&k=51a9bc9693255cb8b592aad6beaf62b8&t=1746480769
作者:
鲁班技术015
时间:
2013-4-23 15:51
标题:
回复 3# 469888088 的帖子
您好,把你的计算设置看下,看下上下部筋在支座内的锚固设置是如何设置的,把你的工程上传我帮你查看下。
作者:
469888088
时间:
2013-4-23 20:36
标题:
城1#----梁
城1#----梁3层走道处
作者:
罗发金
时间:
2013-4-24 07:34
标题:
回复 3# 469888088 的帖子
你这个应该是计算设置的问题,你在次梁设置第44条下部纵筋弯锚时,支座内平直段长度:12*D改LA就可以了。因为你第43条改大了,支座宽-保护层满足不了你的第43条,所以12*12*2+850-200=938.
作者:
469888088
时间:
2013-4-24 08:47
构件法,暗柱怎么变截面?平面类型不够怎么办