Board logo

标题: 钢筋预算版中没有能支持11G计算的独立基础 [打印本页]

作者: 徽泰郎    时间: 2013-4-23 15:41     标题: 钢筋预算版中没有能支持11G计算的独立基础

钢筋预算版中内置的基础模型中还是老的,没有11G新规范中的算法。

1、望尽快修正!

图片附件: 3.jpg (2013-4-23 15:41, 156.19 KB) / 该附件被下载次数 2491
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=70853&k=3ca6d2180fdf71e2ca217150fccafa11&t=1747823130



图片附件: [这是06G中的算法] 1.jpg (2013-4-23 15:41, 55.13 KB) / 该附件被下载次数 2459
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=70854&k=042655e22f829eb9f0c0da754cc0c625&t=1747823130



图片附件: [这个算法跟新图集不符] 2.jpg (2013-4-23 15:41, 50 KB) / 该附件被下载次数 2496
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=70855&k=633bfcb3fac9a728ed8308e87b68b6c3&t=1747823130


作者: 鲁班技术099    时间: 2013-4-23 15:47     标题: 回复 1# 徽泰郎 的帖子

楼主,您好!  我们这边会记录下,上报研发的同事进行修改的。
就目前,您可以把保护层设为0,读取为底板长度。
作者: 鲁班技术015    时间: 2013-4-24 09:49

楼主您好,不知道11G和06G这个计算要求有什么不一样的地方吗?一样的计算要求,这里显示06又没有多大的影响。
作者: 徽泰郎    时间: 2013-5-2 11:04     标题: 回复 3# 鲁班技术015 的帖子

这位专家,你们软件内置的06G计算基础,是扣减保护层之后×0.9,11G里面明确要求是不扣减保护层×0.9.
你们内置的按计算手册计算,是所有钢筋均缩减0.9,而11G里面是外边钢筋不缩减,只缩减里面的钢筋。
应该是这样的吧,你可看仔细了?
作者: 鲁班技术022    时间: 2013-5-2 11:34

楼主您好,软件目前是这样计算的,您可以通过调整保护层,或其他配筋变通处理来精确计算,我们会在后续版本考虑完善这些方面的计算规则,感谢您的支持。




欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0