Board logo

标题: 不该发生的梁支座误判现象 [打印本页]

作者: ES班门弄斧    时间: 2013-4-24 14:36     标题: 不该发生的梁支座误判现象

不该发生的梁支座误判现象,目前水平与竖向交接是默认是水平端是竖向梁的支座,对十字交接在无法判断时这样还可以接受,但T形交接会肯定是用一条边要支承一个梁端的,当然只有少数挑梁上的连梁会有——但这个软件也是比较好排除的,如它是框架梁的挑梁,当然是要支承非框架梁的。如图,一根梁的一端成了挑梁,另一根梁少了一个支座,望尽早改之。

[ 本帖最后由 ES班门弄斧 于 2013-4-24 14:37 编辑 ]

图片附件: 梁支座.png (2013-4-24 14:36, 2.43 KB) / 该附件被下载次数 1449
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=70887&k=c3d5e90f71b7101103787e007c09a8dc&t=1715938974


作者: 鲁班技术031    时间: 2013-4-24 14:47     标题: 回复 1# ES班门弄斧 的帖子

你好,您说的这个问题,虽然在土建中支座不影响工程量,但是如果导入钢筋时候会出问题,这个问题记录了,谢谢您的建议。

[ 本帖最后由 鲁班技术031 于 2013-4-24 17:18 编辑 ]
作者: ES班门弄斧    时间: 2013-4-24 15:52

引用:
原帖由 鲁班技术031 于 2013-4-24 14:47 发表
你好,您说的这个问题确实是存在的,虽然在土建中支座不影响工程量,但是如果导入钢筋时候会出问题,这个问题记录了,谢谢您的建议。
不影响工程量也说得不对啊,有很多原位标注,这个跨判断错,原位的范围就改了,工程变并是不一次的任务,除了钢筋外,施工管理中还要进一步的引用,如跨数问题有的是设计问——就可以做为一项云功能来审查图纸啊
作者: 土建产品经理ZM    时间: 2013-4-24 17:16

应该不是软件问题,已经联系到康工,明天再详细沟通一下再进行回复