标题:
梁加密箍如何设置?
[打印本页]
作者:
欧子
时间:
2013-4-25 14:20
标题:
梁加密箍如何设置?
该梁箍筋为A10-100/200,请问在软件上如何设置超出2.0H部分?
图片附件:
KZCC$~QB$ATRAL)25WRF(O2.jpg
(2013-4-25 14:20, 65.92 KB) / 该附件被下载次数 2122
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=70919&k=dd312fe0fb2512e6fb06cf61b1f59c9b&t=1747529625
图片附件:
8@MC0WNTC2RPBE_W7ABCH]V.jpg
(2013-4-25 14:20, 48.62 KB) / 该附件被下载次数 2132
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=70920&k=c995f6949c5430c52da6be44676b590f&t=1747529625
作者:
踩姑娘的小蘑菇
时间:
2013-4-25 14:24
这个不是和刚才那个帖子一样么,直接平法标注和计算设置不就可以了呀。
作者:
欧子
时间:
2013-4-25 14:26
不知道是你不明白还是我没说清楚?
作者:
鲁班技术099
时间:
2013-4-25 14:29
标题:
回复 1# 欧子 的帖子
楼主,您好! 直接在计算设置里 修改相应抗震等级下 修改箍筋加密的值: MAX(X*H,500) X为倍数,也可以直接输入数值
作者:
踩姑娘的小蘑菇
时间:
2013-4-25 14:36
标题:
回复 3# 欧子 的帖子
那你看客服和我说的一样么?还不是一样的啊。
作者:
欧子
时间:
2013-4-25 14:41
我问的是超出2.0的部分。
作者:
欧子
时间:
2013-4-25 14:42
算了,修改计算结果吧,多问是多伤心的。
作者:
鲁班技术022
时间:
2013-4-25 14:51
楼主您好,您可以直接在梁的跨高级中设置箍筋的加密长度的。
[
本帖最后由 鲁班技术022 于 2013-4-25 14:53 编辑
]
图片附件:
1.png
(2013-4-25 14:53, 20.66 KB) / 该附件被下载次数 2263
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=70922&k=2403772cc92cfabe035c7483e0f68886&t=1747529625