请问人防板拉结筋怎样“梅花”布置呢?用“撑脚”功能只能“双向”布置噢!!!
作者:
踩姑娘的小蘑菇
时间:
2013-4-25 14:46
梅花拉筋主要修改纵向钢筋间距,把纵向间距改为横向间距的1/2,
双向拉筋 a6@500/500
梅花拉筋 a6@500/250
作者:
鲁班技术099
时间:
2013-4-25 17:42
标题:
回复 1# lyj小京 的帖子
楼主,您好! 如果软件目前是“双向” 布置的,如果是梅花布置的话,需要换算下。
如果梅花布置:A8@1000, 换算为双向为 开根号(1000*1000*0.5)=707 在软件输入A8@707 即可
另外:拥有线上服务的用户将获得优质服务!目前购买线上服务享半价优惠仅需495元,续费云功能可获赠线上服务!购买地址:
http://www.lubansoft.com/iluban/buy/index.htm
【庆五一,送鲁班币啦】4月24日至5月8日,买云功能,送1200个鲁班币;买线上服务,送600个鲁班币。均可按年数和专业数累计赠送!鲁班币可观看视频、参加网上课堂。机会难得!询400-920-3000转6
http://bim.myluban.com/login.htm
作者:
韩吉中
时间:
2013-4-25 20:25
间距直接×500再开方,更省事,“乘五百开方变梅花”。
还有更简单的,用间距除以根号2,根号2是1.414,
那么,就直接用间距除以1.414,直接输入就是了。
[