标题:
楼层设置问题
[打印本页]
作者:
徽泰郎
时间:
2013-4-26 08:45
标题:
楼层设置问题
关于楼层设置,基础层楼地面标高是指基础面标高还是基础底标高。标准的做法是怎样的?
图片附件:
1.jpg
(2013-4-26 08:45, 40.58 KB) / 该附件被下载次数 1789
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=70939&k=0f4696be62377cfee648c5f1f4608fb0&t=1747544869
作者:
鲁班技术099
时间:
2013-4-26 08:53
标题:
回复 1# 徽泰郎 的帖子
楼主,您好! 基础层楼地面标高是指基础面标高。
因为基础构件高度各有不同,所以 0层建议不设置层高,楼地面标高默认取上层的标高,具体基础构件的标高可以通过调整构件标高做。
作者:
徽泰郎
时间:
2013-4-26 09:53
标题:
回复 2# 鲁班技术099 的帖子
那如果是这样,不是所有构件的标高都需要手工调整一下。如果基础底标高或者面标高相同,只是基础厚度不同的话,0层设置层高会减少一下工作量的。
作者:
鲁班技术099
时间:
2013-4-26 10:07
标题:
回复 3# 徽泰郎 的帖子
您好!如果同类基础构件标高一样, 可以用调整标高命令结合漏斗功能,进行批量调整。 0层设置层高是会出现量差的。
作者:
徽泰郎
时间:
2013-4-26 12:34
标题:
回复 4# 鲁班技术099 的帖子
既然知道这样,为什么不改进呢。按照你所说的,那样的话很增加很多操作步骤。
作者:
鲁班技术080
时间:
2013-4-26 12:43
标题:
回复 5# 徽泰郎 的帖子
您好,这是软件设置需要这样的操作,并且基础中的的构件以及需要插筋设置的构件才需要复制到0层中,其他的都可以增加地下室层进行布置。
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)
Powered by Discuz! 6.1.0