标题:
请教高人关于楼地面标高问题
[打印本页]
作者:
小麦子
时间:
2013-4-26 09:26
标题:
请教高人关于楼地面标高问题
结构标高是从-50开始,建筑标高是0,在楼层设置里一层楼地面设-50和设0,出来柱子的量不一样,到底以那哪个为准?(承台顶工程标高为-2000),主要纠结就是一层上面柱子量都是一样的,因为层高填的都是一样。就是0层内的柱子,一个是按照1950高算的,一个是按照2000算的,到底哪个对?请高手指教
作者:
鲁班技术031
时间:
2013-4-26 09:54
标题:
回复 1# 小麦子 的帖子
你好,这个就是建筑标高和结构标高的区别,钢筋中一般是用结构标高,而土建中一般是用建筑标高的,主要就是差在一个抹灰层的厚度,设为-50和设为0,对于初始的一层量是会有微小的差别,但是整个工程统一为一种标高,最终的总量是一样的,也就是说不管是用哪一种标高,都要所有楼层保持一致,不要一会建筑标高一会楼层标高就可以了。
作者:
小麦子
时间:
2013-4-26 10:13
我就做了个柱子,基础层柱子的量有差别,柱子多的话,量还是差的很多的,按照建筑标高和按照结构标高出来的量是不一样的,我想知道哪种正确
作者:
鲁班技术031
时间:
2013-4-26 10:18
标题:
回复 3# 小麦子 的帖子
只要统一标高做的话,量的总量是没有差的,上面也说了 单层可能会稍有差异,但整体是没有差的,一般看各人喜好,只要你刚开始做用什么标高,下面就用什么标高就可以了。
作者:
小麦子
时间:
2013-4-26 10:34
按照你的办法算了,总量还是有差异的,就是0层的量有差异。其他层无论怎么设置,因为层高一样的,所以量一样。还是没有人告诉我答案,哪种对?
作者:
ES班门弄斧
时间:
2013-4-26 10:59
引用:
原帖由
小麦子
于 2013-4-26 10:34 发表
按照你的办法算了,总量还是有差异的,就是0层的量有差异。其他层无论怎么设置,因为层高一样的,所以量一样。还是没有人告诉我答案,哪种对?
人家是在乱说,不会有差异,我有个图你看一下,一层装饰厚度是30,二层的装饰厚度是50,它说的能一样吗,还有底层的面积很大,到上面只有一个楼梯间,还会一样吗,砼等级也不一样的——一句话按结构标高,人家是说给小学生听的。
作者:
小麦子
时间:
2013-4-26 11:08
6楼高手,那就是说在一层楼地面里还是应该填-50对吧,这样0层柱子的计算高度是1950,这个最合理吧