作者: 朱学江    时间: 2013-4-27 17:49     标题: 暗柱绑扎搭接问题

暗柱纵筋绑扎搭接  图集03G 和11G有点不同 03G绑扎搭接1.2LAE   11G绑扎搭接L1E (按纵向钢筋搭接接头面积百分率)我的这个工程是按03G做 现在计算结果暗柱绑扎接头是按11G 怎么办
作者: 鲁班技术022    时间: 2013-4-27 18:03

楼主您好,建议您在工程设置中直接修改搭接长度。
作者: 韩吉中    时间: 2013-4-28 08:20

调整一下接头面积百分率,或者改用03G来做。
作者: cgc2012    时间: 2013-4-28 10:33

03G和11G搭接长度都是LlE,至于楼主说的1.2LAE在一般的房子暗柱中做不到
作者: 朱学江    时间: 2013-4-28 17:04     标题: 回复 4# cgc2012 的帖子

你好 03G 第49页就是1.2LAE
作者: 朱学江    时间: 2013-4-28 17:10     标题: 回复 3# 韩吉中 的帖子

韩工你好 我是调整接头百分率做的 新版03G不行 老版才行