标题:
柱重叠
[打印本页]
作者:
xugong
时间:
2013-5-3 11:16
标题:
柱重叠
0层按工程标高设置,工程标高是-20~-2100楼层标高0~-2080.
1层工程标高-40~3280,楼层标高-20~3300.
工程设置1层地面-20,基础层自动-20.
现在柱重叠,问题出在哪?弄了一上午
作者:
鲁班技术083
时间:
2013-5-3 11:20
标题:
回复 1# xugong 的帖子
楼主您好,在邮箱里已经和您说过了,你的一层用楼层标高,应该是0~3300,不是-20;你修改一下之后在检查看看,会不会再有这个提示。
作者:
xugong
时间:
2013-5-3 11:35
标题:
柱重叠
按0-3300设置了,不再提示了。
作者:
鲁班技术015
时间:
2013-5-3 12:45
标题:
回复 3# xugong 的帖子
楼层标高是把本层楼地面看做0,你的1层楼层标高是0~3300,不是你说的-20~3300.。把楼层标高和工程标高含义理解清楚就明白了。