作者: sowhat886    时间: 2013-5-4 11:17     标题: 请教基础梁

请各位老师指点一下,小弟在做一个地下室工程,遇到的情况是这样的,基础梁底面都有支座筋,而且地下室底板、承台和基础梁的标高是统一的,那JKL的绘制是用基础梁,还是用框架梁,还是用基础连梁来处理呢,各有什么好处和弊端,附上其中有代表性的截图

图片附件: 未命名.JPG (2013-5-4 11:17, 21.21 KB) / 该附件被下载次数 3585
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=71185&k=38d9aa6a1d54d3d3eb820860fd6c65ef&t=1747641117


作者: cgc2012    时间: 2013-5-4 11:38

按框架梁做,这个JKL不是基础梁,只是在0.00以下的框架梁
作者: 鲁班技术022    时间: 2013-5-4 11:43     标题: 回复 1# sowhat886 的帖子

楼主您好,您可以参考2楼所说,用框架梁来布置,下面的非贯通钢筋需要用其他配筋添加的。
作者: sowhat886    时间: 2013-5-4 11:51     标题: 回复 3# 鲁班技术022 的帖子

框架梁和基础连梁是不同的概念吧,框架梁是以柱为支座,基础连梁是以基础为支座吧,我这情况应该是基础为支座吧,用基础连梁来处理应该会好点,但基础连梁又不支持加密区/非加密区的格式,这该如何处理呢

[ 本帖最后由 sowhat886 于 2013-5-4 12:12 编辑 ]
作者: sowhat886    时间: 2013-5-4 12:06

引用:
原帖由 cgc2012 于 2013-5-4 11:38 发表
按框架梁做,这个JKL不是基础梁,只是在0.00以下的框架梁
框架梁是以柱为支座,基础连梁是以基础为支座,我这情况应该是以基础为支座吧,用框架梁好像不合适吧,这该如何处理呢
作者: 鲁班技术022    时间: 2013-5-4 12:25

您好,您可以在基础的位置布置一个柱子作为支座,梁计算结果锁定后删除。
作者: cgc2012    时间: 2013-5-4 12:48

这个肯定不止基础梁,因为基础梁在平法标注里有明确的代号,不是随便可以改的。
如果实际是地下室筏板上的梁,那么这个就要请设计澄清到底是基础梁还是框架梁,如是基础梁要在主筋前分别注明B、T。
还有要是基础梁的话鲁班软件中有二排筋的话是错误的(这个一直没有改过来)
作者: sowhat886    时间: 2013-5-4 13:22

引用:
原帖由 鲁班技术022 于 2013-5-4 12:25 发表
您好,您可以在基础的位置布置一个柱子作为支座,梁计算结果锁定后删除。
你这真是灵活处理,但是有没有考虑带来的不便呢,为什么框架梁(应该叫地框梁吧)不能在基础层里面设置以基础为支座呢,甚至连基础梁都不可以,这应该是比较常见的问题吧,希望鲁班赶紧优化,老是需要用户去灵活处理,有时候出现其他问题也发现不到的
作者: 傻瓜    时间: 2013-5-4 16:14

这种情况,用基础梁计算会出错误,小心...........................
作者: sowhat886    时间: 2013-5-4 18:13

引用:
原帖由 cgc2012 于 2013-5-4 12:48 发表
这个肯定不止基础梁,因为基础梁在平法标注里有明确的代号,不是随便可以改的。
如果实际是地下室筏板上的梁,那么这个就要请设计澄清到底是基础梁还是框架梁,如是基础梁要在主筋前分别注明B、T。
还有要是基础梁 ...
谢谢你的解释,这个我确实需要设计来解释,我还发现现在的设计图纸没有计量软件分的清楚,代号也没有很严格的使用,基础梁跟基框梁混为一体
作者: sowhat886    时间: 2013-5-4 18:14     标题: 回复 9# 傻瓜 的帖子

谢谢兄弟提醒
作者: sowhat886    时间: 2013-5-6 12:01     标题: 回复 6# 鲁班技术022 的帖子

这情况最好能用基础梁或者框架梁来绘制,能够设置以基础为支座,我发现基础连梁不能用原位标注,不能设置支座筋
作者: 鲁班技术080    时间: 2013-5-6 12:14     标题: 回复 12# sowhat886 的帖子

您好,基础连梁不能够用原位标注来设置的话,您可以用基础次梁或者框架梁来进行代替做。

[ 本帖最后由 鲁班技术080 于 2013-5-6 12:21 编辑 ]
作者: sowhat886    时间: 2013-5-6 13:41

引用:
原帖由 鲁班技术080 于 2013-5-6 12:14 发表
您好,基础连梁不能够用原位标注来设置的话,您可以用基础次梁或者框架梁来进行代替做。
问题是,基础梁和框架梁不能设置以基础为支座,这该如何处理呢,022技术员说在基础的位置设一个柱子,计算完再锁定结果后删除,但这个柱子不是要设成基础那样大吗,这能行吗,不会与原来的柱子重叠吗

[ 本帖最后由 sowhat886 于 2013-5-6 13:45 编辑 ]
作者: 鲁班技术022    时间: 2013-5-6 14:07     标题: 回复 14# sowhat886 的帖子

您好,您需要先布置一个和基础一样大的柱子,将梁计算后锁定,删除该柱子之后再将上层柱复制下来计算。
作者: sowhat886    时间: 2013-5-6 17:34

引用:
原帖由 鲁班技术022 于 2013-5-6 14:07 发表
您好,您需要先布置一个和基础一样大的柱子,将梁计算后锁定,删除该柱子之后再将上层柱复制下来计算。
谢谢你的回答,我这工程还衍生出另一个问题,我用框架梁来做的话,底筋是伸进支座Lae的长度,但根据设计的解释和我的理解,底筋应该是连通的,如果是这样的话,一个支座的左右两跨都分别伸进一个Lae,那底筋就多算了,这情况要怎么处理,能给个准确可行的方法吗,附图见一楼
作者: 鲁班技术022    时间: 2013-5-6 17:50

您好,您可以设置下部钢筋是否连通的。

图片附件: 1.png (2013-5-6 17:50, 5.5 KB) / 该附件被下载次数 2295
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=71225&k=d44ea0eff7dd413037a2ee1fe5ecd135&t=1747641117


作者: xiaodao520    时间: 2013-5-6 17:55

这个非常蛋疼,坐等鲁班优化吧.................
作者: sowhat886    时间: 2013-5-6 18:26

引用:
原帖由 鲁班技术022 于 2013-5-6 17:50 发表
您好,您可以设置下部钢筋是否连通的。
谢谢你的解答,我现在试着面筋用框架梁来做,底筋用基础梁来做,分开来布置
作者: sowhat886    时间: 2013-5-6 18:27

引用:
原帖由 xiaodao520 于 2013-5-6 17:55 发表
这个非常蛋疼,坐等鲁班优化吧.................
要灵活处理,也没有自家的土建专业开放,要走的路还比较长
作者: sowhat886    时间: 2013-5-7 11:20

引用:
原帖由 cgc2012 于 2013-5-4 12:48 发表
这个肯定不止基础梁,因为基础梁在平法标注里有明确的代号,不是随便可以改的。
如果实际是地下室筏板上的梁,那么这个就要请设计澄清到底是基础梁还是框架梁,如是基础梁要在主筋前分别注明B、T。
还有要是基础梁 ...
请问兄弟你的二排筋怎么处理
作者: sowhat886    时间: 2013-5-7 11:21

引用:
原帖由 傻瓜 于 2013-5-4 16:14 发表
这种情况,用基础梁计算会出错误,小心...........................
基础梁计算出错,兄弟你怎么处理的
作者: xiaodao520    时间: 2013-5-7 11:32

引用:
原帖由 sowhat886 于 2013-5-7 11:21 发表


基础梁计算出错,兄弟你怎么处理的
你自己用基础梁构布置,计算看看结果不就知道了

[ 本帖最后由 xiaodao520 于 2013-5-7 13:23 编辑 ]
作者: sowhat886    时间: 2013-5-7 12:59     标题: 回复 23# xiaodao520 的帖子

谢谢兄弟,我试试看,构件法我少用,觉得不方便
作者: cgc2012    时间: 2013-5-7 13:48     标题: 回复 21# sowhat886 的帖子

钢筋间距够的话把设计的二排就做成一排(垫铁手动加),间距不都的话比较麻烦,二排筋要做到其他钢筋里
作者: sowhat886    时间: 2013-5-7 16:49     标题: 回复 25# cgc2012 的帖子

二排的支座筋长度不同,怎么处理呢