1、有暗柱的剪力墙,墙体布置到柱边还是柱里面?
2、暗柱有扩展区,定义暗柱的时候扩展区是定义到暗柱中吗?因为扩展区纵筋是剪力墙纵筋,但是有几道拉筋。如下图,求解/

图片附件: 1.jpg (2013-5-7 14:44, 25.8 KB) / 该附件被下载次数 1669
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=71240&k=4582126619715a3134b7de44296bd2d9&t=1747653919



图片附件: 2.jpg (2013-5-7 14:44, 30.69 KB) / 该附件被下载次数 1685
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=71241&k=078466f057641458b7c24f705920f167&t=1747653919


作者: 鲁班技术022    时间: 2013-5-7 14:51

楼主您好,剪力墙布置到柱边和布置到柱中对钢筋量是没有影响的;
暗柱扩展区的钢筋建议您用自定义截面布置到暗柱中。
作者: 徽泰郎    时间: 2013-5-9 11:17     标题: 回复 2# 鲁班技术022 的帖子

如果暗柱比较多的话,每个都自定义,那效率由何而来。
作者: 鲁班技术015    时间: 2013-5-9 13:26     标题: 回复 3# 徽泰郎 的帖子

你要是觉得慢,那就先计算出来,在其他配筋里面添加,计算结果相应的修改下,你这个基本都是两排的修改也容易。慢也要有对比性。
作者: lubanyufeng    时间: 2013-5-9 18:08     标题: 回复 2# 鲁班技术022 的帖子

“剪力墙布置到柱边和布置到柱中对钢筋量是没有影响的”这句话应该不完全对吧!如果剪力墙布到暗柱边,则若有墙梁时,墙梁钢筋计算时,墙梁钢筋就锚在暗柱内,按规范墙梁应锚在剪力墙内;再有,暗柱、剪力墙等是共同组成整体统称剪力墙,故本人认为剪力墙应填充整个暗柱。
关于暗柱有扩展区,可以借鉴广的做法,那样操作快,方便。

[ 本帖最后由 lubanyufeng 于 2013-5-9 18:10 编辑 ]
作者: chengrong    时间: 2013-5-9 19:30

引用:
原帖由 lubanyufeng 于 2013-5-9 18:08 发表
“剪力墙布置到柱边和布置到柱中对钢筋量是没有影响的”这句话应该不完全对吧!如果剪力墙布到暗柱边,则若有墙梁时,墙梁钢筋计算时,墙梁钢筋就锚在暗柱内,按规范墙梁应锚在剪力墙内;再有,暗柱、剪力墙等是共同 ...
应该有影响的、拉钩的影响、