Board logo

标题: 软件中的钢筋搭接 [打印本页]

作者: sowhat886    时间: 2013-5-8 12:13     标题: 软件中的钢筋搭接

基础层的钢筋设计要求是单面焊接,软件设置成“搭接单面焊”后,受拉钢筋搭接长度会改变吗,变成多少?
作者: 鲁班技术022    时间: 2013-5-8 12:25

楼主您好,改变接头形式后搭接长度会有变化的,您可以在计算结果中查看搭接长度。
作者: sowhat886    时间: 2013-5-8 13:28

引用:
原帖由 鲁班技术022 于 2013-5-8 12:25 发表
楼主您好,改变接头形式后搭接长度会有变化的,您可以在计算结果中查看搭接长度。
梁主筋的搭接(像架立筋和支座筋的连接)也会改变吗,这个长度能不能修改呢
作者: 鲁班技术022    时间: 2013-5-8 13:35

您好,架立筋和非贯通钢筋的搭接长度您可以在计算设置中调整。
作者: sowhat886    时间: 2013-5-8 13:46

引用:
原帖由 鲁班技术022 于 2013-5-8 13:35 发表
您好,架立筋和非贯通钢筋的搭接长度您可以在计算设置中调整。
我的意思是 改变钢筋的搭接形式,梁主筋的搭接也会随之改变吗,这个单面焊接规范应该是10d,能不能修改这个值
作者: 鲁班技术022    时间: 2013-5-8 14:00

您好,目前软件中支持修改绑扎接头的搭接长度,其他接头形式暂时建议您修改计算结果。
作者: sowhat886    时间: 2013-5-8 14:30

引用:
原帖由 鲁班技术022 于 2013-5-8 14:00 发表
您好,目前软件中支持修改绑扎接头的搭接长度,其他接头形式暂时建议您修改计算结果。
我意思是,修改钢筋搭接形式,譬如绑扎搭接改成单面焊接,梁主筋的搭接长度会不会改变
作者: 鲁班技术015    时间: 2013-5-8 14:39     标题: 回复 7# sowhat886 的帖子

您好,在构件法中调整接头类型,长度会自动换算。你要是全部更改类型就在工程设置中更改,重新计算就可以了。

图片附件: 未命名.jpg (2013-5-8 14:39, 123.33 KB) / 该附件被下载次数 1555
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=71262&k=3b3c8a6cf3421aa3456a59072ef72678&t=1747689470


作者: sowhat886    时间: 2013-5-8 14:49     标题: 回复 8# 鲁班技术015 的帖子

哦,谢谢你的解答