Board logo

标题: 竖向构件在0层计算有误问题 [打印本页]

作者: 徽泰郎    时间: 2013-5-10 08:38     标题: 竖向构件在0层计算有误问题

1、基础底标高-2000,楼地面标高-50,将楼层标高设置为-1950,如图。
2、布置筏板基础,厚度1600,面标高-400.
3、布置剪力墙,将计算设置第18条修改如图,确定计算。
4、计算结果如图,为什么不是我们想想要的结果。锚入筏板800.

图片附件: 楼层设置.jpg (2013-5-10 08:38, 20.59 KB) / 该附件被下载次数 2181
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=71318&k=5c184d25425dc0fabb09fddfef68b3f5&t=1747652917



图片附件: 修改设置18条.jpg (2013-5-10 08:38, 95.15 KB) / 该附件被下载次数 2185
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=71319&k=2185d6103aa3d1c8ca356050937b2736&t=1747652917



图片附件: 计算结果有误.jpg (2013-5-10 08:38, 181.91 KB) / 该附件被下载次数 2215
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=71320&k=b2fcab7d7d622091647926fff41dabcb&t=1747652917


作者: 鲁班技术015    时间: 2013-5-10 08:53

楼主您好,请你看清楚第18项是什么,是纵筋底部伸入“楼层构件”,在基础构件内的竖向长度,看计算设置的最后一项。还有建议你不要在基础设置层高,这样计算是有问题的。基础层一般不需要设置层高。