标题:
集水井遇高低筏板
[打印本页]
作者:
shitou
时间:
2013-5-14 08:26
标题:
集水井遇高低筏板
请看下图,不知是哪里出了问题。
图片附件:
QQ截图未命名.png
(2013-5-14 08:26, 72.34 KB) / 该附件被下载次数 1396
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=71415&k=56f8d4875f3ecb52bd5047be5ec0fc13&t=1747717345
作者:
鲁班技术022
时间:
2013-5-14 08:52
楼主您好,把你的这个集水井删除重新布置计算试试,不行把你的工程上传我们这边查看下。
图片附件:
1.png
(2013-5-14 08:56, 23.56 KB) / 该附件被下载次数 1348
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=71417&k=d67a966b5ac6f06e2074c6654c183ce5&t=1747717345
作者:
shitou
时间:
2013-5-14 13:52
经实验发现一个奇怪的现象,如果集水井的下部底边完全位于高低筏板的低筏板一侧,则会出现一楼的问题,如果集水井的下部底边有一边位于高筏板的一侧,哪怕有一点点,则不会发生一楼的问题。这应该是软件的问题。鲁班官方人员可以试一下。一楼的集水井下部底边完全是在低筏板的一侧。
作者:
鲁班技术013
时间:
2013-5-14 14:10
标题:
回复 3# shitou 的帖子
楼主您好,这个主要是集水井能否读取到上部筏板的问题,我们这边会继续操作看一下出现这种问题的原因。
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)
Powered by Discuz! 6.1.0