标题:
地下室层高问题
[打印本页]
作者:
hmilyxhd
时间:
2013-5-15 22:36
标题:
地下室层高问题
地下室层高问题,本工程地下室-5.1米 顶板是-1.2米,局部顶板又是-0.8米 一层是+-0的 其中1.2米和0.8是覆土层,我该如何设置楼层?怎样设置合理
作者:
鲁班技术026
时间:
2013-5-16 08:22
标题:
回复 1# hmilyxhd 的帖子
楼主你好,其中的1.2米和0.8是覆土层可以采用夹层的方式来进行处理,地下室的层高设置成5.1,布置的构件的时候注意2个顶板的高度就可以了。
作者:
hmilyxhd
时间:
2013-5-16 14:26
地下一层 我设置成-1 夹层那设置成什么?
作者:
鲁班技术026
时间:
2013-5-16 14:27
标题:
回复 3# hmilyxhd 的帖子
夹层的设置设置成0.1就可以了
作者:
sjcyyq
时间:
2013-5-16 20:26
如果设置成一个顶板高度5.1 米,怎么注意两个高度(线管都是在混凝土内预埋的)?
作者:
鲁班技术019
时间:
2013-5-16 20:44
标题:
回复 5# sjcyyq 的帖子
楼主你好,
今晚没有安装专业工程师值班,您可以拨打400电话进行咨询
400-920-3000
您的问题将于明天上班后予以回复
外:拥有线上服务的用户将获得优质服务!目前购买线上服务享半价优惠仅需495元,续费云功能可获赠线上服务!购买地址:
http://www.lubansoft.com/iluban/buy/index.htm
作者:
鲁班技术014
时间:
2013-5-17 08:48
标题:
回复 5# sjcyyq 的帖子
你好,这种混凝土内预埋的管道,只能手工布置。
外:拥有线上服务的用户将获得优质服务!目前购买线上服务享半价优惠仅需495元,续费云功能可获赠线上服务!购买地址:
http://www.lubansoft.com/iluban/buy/index.htm
作者:
sjcyyq
时间:
2013-5-17 14:35
手工如何布置,请说详细点?
作者:
鲁班技术014
时间:
2013-5-17 17:24
标题:
回复 8# sjcyyq 的帖子
根据图纸计算出管道的标高,然后在平面图相应的位置,使用管线布置命令将管线布置在相应的高度上。
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)