Board logo

标题: 人防墙隔一布一的问题 [打印本页]

作者: xiaoliwei2046    时间: 2013-5-18 14:04     标题: 人防墙隔一布一的问题

工程设置里面是外侧C12/14-200隔一布一,内侧C14-200,但是按照C12-400/C14-400/C14-200这样设置,只有C12-400的是外侧钢筋,C14-400的成内侧的了,这种情况要怎么处理啊?
另外,墙里的外侧竖向加强筋,工程里剪力墙外侧底部有加筋C10-200,顶部有加筋C12-200,请问软件里要怎么输入?

图片附件: 隔一布一.jpg (2013-5-18 14:04, 156.84 KB) / 该附件被下载次数 2410
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=71496&k=7989deffb328df622e0706475ccf5f70&t=1732506375


作者: 鲁班技术015    时间: 2013-5-18 17:44

楼主您好,你设置的是错误的,需:C12/14@400/C14@200,底部加筋如你设置的,顶部在其他配筋中输入。

另外:拥有线上服务的用户将获得优质服务!目前购买线上服务享半价优惠仅需495元,续费云功能可获赠线上服务!购买地址:http://www.lubansoft.com/iluban/buy/index.htm
作者: xiaoliwei2046    时间: 2013-5-19 08:37

按你上面所述设置,软件提示格式错误!

图片附件: 隔一布一1.jpg (2013-5-19 08:37, 25.31 KB) / 该附件被下载次数 2386
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=71505&k=b3df7be0408129dd4182187130154652&t=1732506375


作者: zjing    时间: 2013-5-19 10:05

确实不好输入,看来只有修改计算结果了。其实类似这种做法是很常见的,鲁班应将不同的做法及相应的标准输入法予以公布。
作者: jjiq1234    时间: 2013-5-19 10:37

可以输入的呀

图片附件: 去.jpg (2013-5-19 10:37, 13.85 KB) / 该附件被下载次数 2347
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=71509&k=e3867accd58f3f974301b7fc0954e3e1&t=1732506375


作者: shrllzm256    时间: 2013-5-24 11:02

我的不行
作者: 鲁班技术013    时间: 2013-5-24 11:08     标题: 回复 6# shrllzm256 的帖子

您好,这样输入是可以的,参考截图。如果不可以建议将其他输入法关闭,在英文状态下输入尝试一下。

图片附件: QQ图片20130524110634.jpg (2013-5-24 11:08, 51.43 KB) / 该附件被下载次数 2300
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=71590&k=3f927394bf90fef3f3635a7558739371&t=1732506375


作者: 513513    时间: 2013-5-24 11:09

回复6#   
你输入的本身就有错误
是C12/C14@400/C12-200
不是C12/14@400/C12-200
作者: zchh2001    时间: 2015-11-30 14:41

是C12/C14@200/C12-200
不是C12/14@400/C12-200
作者: 2001apechtr    时间: 2024-10-13 09:47     标题: 回复 7# 鲁班技术013 的帖子

间距输错误了也不指正下??
作者: 鲁班技术zb    时间: 2024-10-13 12:37

<p>录入时,将光标放在数字上会有提示框展示</p>

图片附件: 1.png (2024-10-13 12:37, 43.16 KB) / 该附件被下载次数 10
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=96754&k=02c5ec314fa5a137eeb8140fa9b5de6f&t=1732506375






欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0