标题:
人防墙隔一布一的问题
[打印本页]
作者:
xiaoliwei2046
时间:
2013-5-18 14:04
标题:
人防墙隔一布一的问题
工程设置里面是外侧C12/14-200隔一布一,内侧C14-200,但是按照C12-400/C14-400/C14-200这样设置,只有C12-400的是外侧钢筋,C14-400的成内侧的了,这种情况要怎么处理啊?
另外,墙里的外侧竖向加强筋,工程里剪力墙外侧底部有加筋C10-200,顶部有加筋C12-200,请问软件里要怎么输入?
图片附件:
隔一布一.jpg
(2013-5-18 14:04, 156.84 KB) / 该附件被下载次数 2401
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=71496&k=8a8125fc5788b168b5f559f66fc14c1e&t=1730369329
作者:
鲁班技术015
时间:
2013-5-18 17:44
楼主您好,你设置的是错误的,需:C12/14@400/C14@200,底部加筋如你设置的,顶部在其他配筋中输入。
另外:拥有线上服务的用户将获得优质服务!目前购买线上服务享半价优惠仅需495元,续费云功能可获赠线上服务!购买地址:
http://www.lubansoft.com/iluban/buy/index.htm
作者:
xiaoliwei2046
时间:
2013-5-19 08:37
按你上面所述设置,软件提示格式错误!
图片附件:
隔一布一1.jpg
(2013-5-19 08:37, 25.31 KB) / 该附件被下载次数 2376
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=71505&k=52acd540eab9ab9b8c9de4d8ed78f856&t=1730369329
作者:
zjing
时间:
2013-5-19 10:05
确实不好输入,看来只有修改计算结果了。其实类似这种做法是很常见的,鲁班应将不同的做法及相应的标准输入法予以公布。
作者:
jjiq1234
时间:
2013-5-19 10:37
可以输入的呀
图片附件:
去.jpg
(2013-5-19 10:37, 13.85 KB) / 该附件被下载次数 2334
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=71509&k=44d98813f51d4760e3d626a7e5876b07&t=1730369329
作者:
shrllzm256
时间:
2013-5-24 11:02
我的不行
作者:
鲁班技术013
时间:
2013-5-24 11:08
标题:
回复 6# shrllzm256 的帖子
您好,这样输入是可以的,参考截图。如果不可以建议将其他输入法关闭,在英文状态下输入尝试一下。
图片附件:
QQ图片20130524110634.jpg
(2013-5-24 11:08, 51.43 KB) / 该附件被下载次数 2284
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=71590&k=9a6a567b8faba191c7237c6445fc75dc&t=1730369329
作者:
513513
时间:
2013-5-24 11:09
回复6#
你输入的本身就有错误
是C12/C14@400/C12-200
不是C12/14@400/C12-200
作者:
zchh2001
时间:
2015-11-30 14:41
是C12/C14@200/C12-200
不是C12/14@400/C12-200
作者:
2001apechtr
时间:
2024-10-13 09:47
标题:
回复 7# 鲁班技术013 的帖子
间距输错误了也不指正下??
作者:
鲁班技术zb
时间:
2024-10-13 12:37
<p>录入时,将光标放在数字上会有提示框展示</p>
图片附件:
1.png
(2024-10-13 12:37, 43.16 KB) / 该附件被下载次数 6
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=96754&k=3a750c61f1e23eab34650b87112650f3&t=1730369329
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)