标题:
架立筋计算问题
[打印本页]
作者:
yanghuanghong
时间:
2013-5-24 08:56
标题:
架立筋计算问题
次梁净跨5000,两侧梁宽300,次梁的上部钢筋为:2C14+(2C12)
请问上部钢筋计算结果是多少。
图片附件:
架立筋计算结果.png
(2013-5-24 08:56, 19.97 KB) / 该附件被下载次数 1500
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=71585&k=f879c0af5df806d1518b81122b81dec4&t=1747783386
作者:
鲁班技术013
时间:
2013-5-24 11:00
标题:
回复 1# yanghuanghong 的帖子
楼主您好,根据您的描述以及截图,该梁上部钢筋计算如下:
上部通长筋:5000+(300*2-25*2)+15*D*2(根据判断保护层应该是25的);
如图所示,架立筋计算公式也类似于上部通长筋是因为,上部钢筋只有通长的2C14,没有支座筋,因此在支座筋为0时,架立筋也是读取到两侧梁支座,按照5000+(300*2-25*2)+15*D*2来计算。
另外:拥有线上服务的用户将获得优质服务!目前购买线上服务享半价优惠仅需495元,续费云功能可获赠线上服务!购买地址:
http://www.lubansoft.com/iluban/buy/index.htm
作者:
忘言
时间:
2013-5-24 11:02
标题:
回复 1# yanghuanghong 的帖子
您这样的我头一次见。
一般我见得,梁的主筋一般不会断开,上部筋主筋贯通至少两根,架立筋一般都与支座负筋搭接。
意思是集中布置的时候,2C14+(2C12)
端支座还得需原位标注,比如两边都是4C12。
作者:
lichengtong
时间:
2013-5-24 13:42
这样的梁根本没有架立筋的必要 建议咨询一下设计 是否标注有误 就结果来看完全没有问题
作者:
杨传彬2011
时间:
2013-5-24 17:52
这个应该是两端2C14 中间是2c12 在原位 标注上应该有()
作者:
zsz8265
时间:
2013-5-24 20:12
赞成5楼的说法,设计意图也有可能是两端2C14,中间用架立筋,那么设计的标注有些问题