标题: 构造柱插筋 [打印本页]

作者: ppqqloves    时间: 2013-6-4 22:27     标题: 构造柱插筋

构造柱在基础层的插筋问题。
地梁面标高为-100MM,我1层构造柱起始标高是-100MM。 首先我把1层构造柱复制到基础层,然后把基础层构造柱柱标高改为-100MM~-100MM, 然后自动调整底标高并且显示调整成功后,计算后发现构造柱没有插筋,只有两个箍筋。怎么才能把插筋算出来,求大神指点。
作者: 儒学之道    时间: 2013-6-5 09:17

LZ,在上层的构造柱计算设置设置为计算插筋,软件默认的不是计算插筋的。
作者: ppqqloves    时间: 2013-6-5 09:22     标题: 回复 2# 儒学之道 的帖子

您的意思是构造柱在基础层是不算插筋的是吧, 然后只要在每层的构造柱里面的计算设置把贯通设置改为计算插筋就OK了是吗?                太感谢了!!!!
作者: 韩吉中    时间: 2013-6-5 09:28

构造柱的插筋,理应放在下面那一层,浇筑完混凝土了,再想起构造柱,只能用植筋了,软件不提示预埋呀,