标题: 请问这样的柱在鲁班钢筋中如何计算的? [打印本页]

作者: lindongmei    时间: 2013-6-6 15:55     标题: 请问这样的柱在鲁班钢筋中如何计算的?

无地下室,基础联系梁位于-1米位置,按照平法图集规定,柱在基础联系梁以下按加密区箍筋计算;可以软仅计算了两个箍筋;还有柱的插筋怎么和没有基础联系梁的柱插筋长度一样呢?

图片附件: Snap1.jpg (2013-6-6 15:55, 54.57 KB) / 该附件被下载次数 1533
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=72088&k=4241abe0a610ef8c9531720bc301ca7e&t=1747898504


作者: 鲁班技术022    时间: 2013-6-6 16:46

楼主您好,根据规范基础或者筏板内的箍筋只需要计算两个,您也可以根据图纸进行修改的,出基础面的柱箍筋软件是计算到基础的上一层的;<br />
基础插筋软件默认先读取到的都是筏板,所以插筋长度不会有变化的。

图片附件: 1.jpg (2013-6-6 16:46, 44.38 KB) / 该附件被下载次数 1541
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=72089&k=327743b5391fec3899cedd6412fd3c2a&t=1747898504


作者: lindongmei    时间: 2013-6-6 18:48

哦,谢谢楼主!