Board logo

标题: 关于基础主梁箍筋根数计算的问题 [打印本页]

作者: weixiao168    时间: 2013-6-8 10:03     标题: 关于基础主梁箍筋根数计算的问题

我的基础梁纵横都是一样的截面,而且每一夸都有支座加强筋,计算箍筋根数时应该有一个方向的箍筋应该是全长通布的,但是现在软件出计算时都是从梁边开始布的,这样在计算箍筋根数时就少了。请问这个问题应该怎么来解决一下。

图片附件: 基础梁~3.JPG (2013-6-8 10:03, 253.93 KB) / 该附件被下载次数 2273
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=72144&k=a7b2696e6303302e2b2b281d217c3a9d&t=1748135938


作者: zsz8265    时间: 2013-6-8 10:19

选中一个方向梁,修改私有属性的计算设置中起步距小于0就好
作者: 鲁班技术099    时间: 2013-6-8 10:26     标题: 回复 1# weixiao168 的帖子

楼主您好! 方法同楼上说的,把 箍筋起配间距设置为负数(支座的一半) 就可以了。

另外:拥有线上服务的用户将获得优质服务!目前购买线上服务享半价优惠仅需495元,续费云功能可获赠线上服务!购买地址:http://www.lubansoft.com/iluban/buy/index.htm
【庆端午,买鲁班云功能送3重大礼!】
1)每买1年云功能加送1个月!2)新用户可获赠100元现金,老用户200元!3)续费云功能可获赠495元的服务!快来看看吧,活动到6月9日17:00截止!
http://www.lubanu.com/dwj/

图片附件: QQ截图20130608101911.jpg (2013-6-8 10:26, 146.62 KB) / 该附件被下载次数 2194
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=72146&k=59ea2df7f1837355be4bb48cec2f0902&t=1748135938


作者: 韩吉中    时间: 2013-6-8 10:36

这个事,不做测试还真不知道,量虽然不多,其实很能说明问题,这里面有大文章可做,关系到对量与软件技巧,
在我:《容易出错提醒》中,我要增加101条:梁交点箍筋通过,。
作者: weixiao168    时间: 2013-6-8 11:02

谢谢谢大侠们




欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0