标题: 关于变配电室变更,怎样充分利用原先已经转化好的东东 [打印本页]

作者: 67751581    时间: 2013-6-8 10:59     标题: 关于变配电室变更,怎样充分利用原先已经转化好的东东

假如已经将电缆算好了,现在变配电室变更,桥架、配电柜位置均放生了移动,甚至系统编号都发生了变化,而其他均无变化,电缆怎么样修改,如果再重新转化一次,那耗用的时间太长了啊
作者: 鲁班技术011    时间: 2013-6-8 11:06     标题: 回复 1# 67751581 的帖子

位置发生变化,电缆修改指的是桥架内的还是桥架外的?桥架外的直接修改标高或者将修改的部分布置一下,桥架内部的话要重新布置,系统编号可以用修改命令来做