作者: ysjyni    时间: 2013-6-15 00:56     标题: 基础柱筋计算式

基础柱筋(长桩)长度计算式里: 为什么要“2*上部搭接长度”
作者: 鲁班技术015    时间: 2013-6-17 08:53

楼主您好,软件中首层柱纵筋是分在基础层插筋和一层纵筋连接的。所以才会有两个搭接。


另外:拥有线上服务的用户将获得优质服务!目前购买线上服务享半价优惠仅需495元,续费云功能可获赠线上服务!购买地址:http://www.lubansoft.com/iluban/buy/index.htm
作者: ysjyni    时间: 2013-6-17 09:45     标题: 基础柱筋(短桩)计算式

那为什么基础柱筋(短桩)长度计算式里不是“2*上部搭接长度”,而只算一个上部搭接长度
作者: lichengtong    时间: 2013-6-17 13:34     标题: 回复 3# ysjyni 的帖子

你知道接头要错开么?
作者: ysjyni    时间: 2013-6-17 21:59     标题: 回复 4# lichengtong 的帖子

  接头错开我想跟接头数量是没有关系的,因为在正常情况,同一层柱子的柱纵筋(短桩、长桩即为错开接头柱纵筋长短不一样)实际施工中不太可能出现搭接头不在同一层。刚才看了下一层计算式,那个长桩纵筋在一层计算式中又被减了一个下部搭接头,终于理解了,基础层计算式要和一层计算式结合在一起,不然就出现我这种片面理解基础层计算式。