作者: qq274490521    时间: 2013-6-17 15:26     标题: 基础层柱子标高问题

我在设置中把 标高都做好了 为什么柱子在三维里面显示的长度不一样
作者: 鲁班技术083    时间: 2013-6-17 15:37     标题: 回复 1# qq274490521 的帖子

楼主您好,您设置的标高是承台的面标高吗还是柱子的底标高?您在确认一下,或者上传工程我们看下。

另外:拥有线上服务的用户将获得优质服务!目前购买线上服务享半价优惠仅需495元,续费云功能可获赠线上服务!购买地址:http://www.lubansoft.com/iluban/buy/index.htm
作者: qq274490521    时间: 2013-6-18 10:13     标题: 我把工程传上来你们看下什么问题

怎么上传附件啊
作者: qq274490521    时间: 2013-6-18 10:18     标题: 谢谢

问题已经解决。 原因还是自己对软件理解有问题 我把基础层的柱子标高 在 表格法里面调整了  结果软件没有自动调整还是默认的原先复制的一层柱的属性, 后来有标高调整命令解决了。 这个不知道是我操作的问题还是你们软件的问题、