Board logo

标题: 鲁班算量 电气部分 [打印本页]

作者: 984131348    时间: 2013-6-18 10:28     标题: 鲁班算量 电气部分

我刚刚接触鲁班算量,在实际操作我发现这些问题:
(1)转化电气管线是不是只是针对电线转化的,而且实际图上好多电线都是重叠,用一条线画出来,这样转化出来的工程量是不是只是一条线的工程量
(2)设备转化,如果我想只是针对某些部位的(比如某些电气系统不是全部,设备图例是一样,但是标注是不同图层),设备转化有可以区分的吗?还是要手动一个个去布置。
(3)有个比较低能的问题,如何去算清单工程量,报表只有消耗量表
谢谢各位专家高手慷慨知道后生
作者: 鲁班技术026    时间: 2013-6-18 10:41

楼主你好,关于你的所提出的的问题:

1、转化电气管线转化的是你CAD图纸上的线条,它是不会区分这个地方的线条是重叠的还是单根的,一个地方的线条若是重叠,如果用的是转化功能,那么系统编号,名称一样,标高一样的转化是会覆盖掉的,这个只能手动另行布置

2、转化设备关于不同图层的问题可以在转化设备的高级里面把“区分图层”这个选项的勾去掉再来转化

3、清单和定额的量只有在属性定义里面套取好了之后才会在计算报表里面进行缓存报表。
作者: 984131348    时间: 2013-6-18 11:23     标题: 回复 2# 鲁班技术026 的帖子

首先谢谢你的回答,然后我还想问一下,针对第一个问题,管线转化只是针对电线来转化吗?如果是电缆呢?是不是只能手动布置?谢谢
作者: 鲁班技术026    时间: 2013-6-18 11:30     标题: 回复 3# 984131348 的帖子

电缆是可以转化的,在转化的时候输入好电缆的型号,但是预留是按照管线的预留里进行计算的,所以最好是要手工来进行布置。
作者: xu090212    时间: 2013-6-18 11:46

我是刚用鲁班算量软件的。鲁班只能导入06版的CAD图。使用07版或其它版本的CAD图纸如何导入鲁班
作者: 984131348    时间: 2013-6-18 11:55     标题: 回复 5# xu090212 的帖子

07转成06咯,只能是06版本
作者: lulu0321    时间: 2013-6-18 11:55     标题: 回复 5# xu090212 的帖子

   LZ把你的图纸降低一下版本就可以了吧
作者: 鲁班技术089    时间: 2013-6-18 11:58     标题: 回复 5# xu090212 的帖子

您好,中午没有安装工程师值班,1点之后您可以继续关注论坛,我们会再次回复您的问题。


另外:拥有线上服务的用户将获得优质服务!目前购买线上服务享半价优惠仅需495元,续费云功能可获赠线上服务!购买地址:http://www.lubansoft.com/iluban/buy/index.htm
作者: 鲁班技术026    时间: 2013-6-18 13:05     标题: 回复 5# xu090212 的帖子

用高版本的CAD打开,然后另存为04的格式,在导入鲁班即可。

另外:拥有线上服务的用户将获得优质服务!目前购买线上服务享半价优惠仅需495元,续费云功能可获赠线上服务!购买地址:http://www.lubansoft.com/iluban/buy/index.htm
作者: 984131348    时间: 2013-6-18 13:46     标题: 回复 4# 鲁班技术026 的帖子

请问,电缆怎样转换,能说说具体操作吗?跟电线的操作有何区别?电线的可以提取根数,电缆呢?
作者: 鲁班技术026    时间: 2013-6-18 14:00     标题: 回复 10# 984131348 的帖子

用的还是转化管线命令,跟提取管线的操作命令是一样的。电缆上面如果有根数就可以至二级提取,没有根数就不能提取了。

另外:拥有线上服务的用户将获得优质服务!目前购买线上服务享半价优惠仅需495元,续费云功能可获赠线上服务!购买地址:http://www.lubansoft.com/iluban/buy/index.htm