Board logo

标题: 柱子纵筋 [打印本页]

作者: chaven    时间: 2013-6-21 10:13     标题: 柱子纵筋

比如层高4100,柱子纵筋按图集计算为3667。柱子纵筋现场下料有直接取层高,既4100的。请问直接取层高这种做法是不是可行的,请给点意见?

图片附件: 2.jpg (2013-6-21 10:13, 72.88 KB) / 该附件被下载次数 2280
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=72802&k=037362e35397b7092a11dff5a7a51626&t=1749826324



图片附件: 3.jpg (2013-6-21 10:13, 24.46 KB) / 该附件被下载次数 2164
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=72803&k=cae3c68574b2b1aae34486b65ac5aab8&t=1749826324


作者: 鲁班技术022    时间: 2013-6-21 10:39

楼主您好,柱纵筋计算时需要考虑非连接区的位置和搭接的长度的,如果纵筋采用机械连接时在标准层是可以取层高的。



另外:拥有线上服务的用户将获得优质服务!目前购买线上服务享半价优惠仅需495元,续费云功能可获赠线上服务!购买地址:http://www.lubansoft.com/iluban/buy/index.htm
作者: bzgq    时间: 2013-6-21 11:46     标题: 回复 1# chaven 的帖子

一般柱子纵向钢筋都是按原料来下料,你层高4100,原料9M和12m都不好用,如果取4M来算的话不知道你层高都是多高能不能满足规范要求,如果不能的话还不如用3000,和4500,4500接短桩到上层短桩变高桩1533,高桩接3000,高桩到上层变短桩733.这样还方便些。又能按定尺长度取值,还好下料。标准层有时候也不能按层高取值,比如3600层高。你取3600? 太浪费钢筋了。
作者: q455648714    时间: 2013-6-23 07:39     标题: 回复 3# bzgq 的帖子

估计要到下个版本可能也许不一定会实现。算柱子最多算算根数和份量,配料现场安排咯。
作者: 罗发金    时间: 2013-6-23 11:52     标题: 回复 3# bzgq 的帖子

你想怎么下柱纵筋,现在版本完全可以设置的。你不懂设置就不要乱喷。

[ 本帖最后由 罗发金 于 2013-6-23 11:54 编辑 ]

图片附件: 未命名.jpg (2013-6-23 11:53, 64.21 KB) / 该附件被下载次数 2145
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=72888&k=6fc2d040c35e3a73b29aa60db1cd131d&t=1749826324






欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0