Board logo

标题: 桥架未连通 [打印本页]

作者: LB_113254    时间: 2013-6-25 15:08     标题: 桥架未连通

不知道图上了没有。有一横向桥架700*150,纵向桥架300*100,使用的线变桥架命令布置,正常生成三通。但配线引线的时候提示“桥架未连通”,这是怎么回事呢,怎么解决啊。

图片附件: 桥架未连通.jpg (2013-6-25 15:08, 31.97 KB) / 该附件被下载次数 1250
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=72961&k=ff776928e91c81de07f12cc031873e44&t=1732591825



图片附件: 桥架未连通2.jpg (2013-6-25 15:08, 27.63 KB) / 该附件被下载次数 1228
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=72962&k=b89a30488cd3fca8de53dbf62d244440&t=1732591825


作者: 鲁班技术026    时间: 2013-6-25 15:13     标题: 回复 1# LB_113254 的帖子

配线引线提示“桥架不连续”的因素有3点:
1、中心点不一致
2、系统编号不同
3、标高不同
还有楼主可以删掉这根桥架,重新布置再来手动生成配件
作者: LB_113254    时间: 2013-6-25 15:38

这3个因素只要有一个都不会生成三通,而我布置的桥架是正常自动生成的三通,还有 重新布置桥架也没有用.
作者: 鲁班技术026    时间: 2013-6-25 15:46

先看你的第一张截图,生成了3通但是你的一根横的桥架却是没有别打断,所以才要删掉重新布置,不要用线变桥架命令,手动去布置,生成了弯通桥架是被分割成3段的,看下面的截图

图片附件: QQ截图20130625154522.png (2013-6-25 15:46, 3.31 KB) / 该附件被下载次数 1259
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=72963&k=da880d07789da6206d36d7d721bbbe8e&t=1732591825


作者: LB_113254    时间: 2013-6-25 15:59

谢谢
把横向 纵向两个桥架删除 重新布置后正常了,只删除一根桥架重新布置没有用。。不过,没想明白为什么会出现这种情况。
作者: 鲁班技术026    时间: 2013-6-25 16:04     标题: 回复 5# LB_113254 的帖子

这个是由于桥架没有正确的分割,和链接才会出现这样的错误。




欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0