标题:
希望解答鲁班钢筋11G中吊筋的计算方法
[打印本页]
作者:
崇如
时间:
2013-6-26 11:31
标题:
希望解答鲁班钢筋11G中吊筋的计算方法
希望解答鲁班钢筋11G中吊筋的计算方法吊筋的斜长计算是 主梁高度减去两个保护层X斜度系数 L=(900-20*2)*1.1547=993
截图中的 981 是怎么计算出来的
图片附件:
吊筋计算.jpg
(2013-6-26 11:31, 75.97 KB) / 该附件被下载次数 2227
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=73004&k=d9bd1cfbe7bffada80f3d1bb4bafb291&t=1748169450
作者:
鲁班技术013
时间:
2013-6-26 11:36
标题:
回复 1# 崇如 的帖子
楼主您好,您的问题正在关注,请稍后。
作者:
zjing
时间:
2013-6-26 13:34
标题:
回复 1# 崇如 的帖子
(900-50)/sin60=981.45
作者:
zjing
时间:
2013-6-26 20:43
标题:
再谈吊筋长度的问题
可能是我搞错了,981应该就是原03G的计算方法,如按11G应该还要短,[900-(20+8)*2]*1.1547=975
作者:
鲁班技术015
时间:
2013-6-26 21:21
楼主您好,这个我这边也不是很清楚是怎么算的,明天咨询下研发那边再给你回复。不好意思。
作者:
崇如
时间:
2013-6-27 11:24
希望尽快回复 这个问题!
作者:
鲁班技术015
时间:
2013-6-27 13:22
标题:
回复 6# 崇如 的帖子
楼主您好,吊筋斜长预算软件暂时还是模糊计算,减去一个调整值50再乘以系数,并不是施工那样。
作者:
崇如
时间:
2013-7-2 10:14
标题:
回复 7# 鲁班技术015 的帖子
03G是计算正确的,什么叫按模糊计算呢!应该自动默认上下保护层就可以 都是这样的算法! 模糊计算错误就是错误 你怎么不减100呢 希望尽快修正
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)
Powered by Discuz! 6.1.0