原帖由 ES班门弄斧 于 2013-6-30 17:13 发表
按平法图集11G101-3P63页的文字及图示,软件与你说的都是错的,应是0.9的相应底板长度,如2500与3000的底面尺寸,除外侧钢筋外,中间钢筋长度分别是:2500*0.9=2250,3000*0.9=2700。
原帖由 cgc2012 于 2013-7-1 08:44 发表
软件取的标准不一致,有点按101图集,有的按G901图集;这种独立基础是参照G901图集设置的,现浇板板筋默认且是按101图集设置的。反正都是按少的设置