作者: tanro0914    时间: 2013-7-1 18:11     标题: 框架柱核心区箍筋问题

柱子箍筋为B12-100(C14-100),可是在柱子的计算设置里面把柱节点箍筋设置改成了C14-100(6-6)却始终无法计算出c14的箍筋呢???

[[
作者: 鲁班技术015    时间: 2013-7-1 18:18

楼主您好,你这个柱子顶部是否有布置梁呢?是否构成核心区了?


另外:拥有线上服务的用户将获得优质服务!目前购买线上服务享半价优惠仅需495元,续费云功能可获赠线上服务!购买地址:http://www.lubansoft.com/iluban/buy/index.htm
作者: tanro0914    时间: 2013-7-1 18:21

有框架梁的。。。。
作者: 鲁班技术015    时间: 2013-7-1 18:54     标题: 回复 3# tanro0914 的帖子

你把你的工程上传,我们这边看看。
作者: tanro0914    时间: 2013-7-1 19:05

如何上传?
作者: 鲁班技术015    时间: 2013-7-1 19:18     标题: 回复 5# tanro0914 的帖子

发表帖子的右边有个预览帖子,你可以进去添加附件
作者: tanro0914    时间: 2013-7-1 19:26

我可以加你QQ吗?文件大了传不上去
作者: 鲁班技术015    时间: 2013-7-1 19:33     标题: 回复 7# tanro0914 的帖子

你就上传一个楼层构件就可以了。
作者: tanro0914    时间: 2013-7-1 19:47

不支持文件类型,改了扩展名也一样,传不上去
作者: 鲁班技术015    时间: 2013-7-1 20:22

楼主的梁柱顶标高有问题导致计算不出来。